Buongiorno a tutti, ringrazio in anticipo a chiunque voglia aiutarmi. Ho un dubbio relativamente alla nomenclatura fasi.
Dunque, con l'oscilloscopio mi sono connesso ad una linea trifase e ho triggerato il primo canale che per ipotesi è la fase R. In sequenza ho visto che poi arrivava il canale 2 (presumibilmente la S) e poi il canale 3 (presumibilmente la T). Ma chi mi dice che il canale 1 non era ad esempio la S, quindi il canale 2 la T e il canale 3 la R? Come faccio a stabilire univocamente chi è R o S o T se non ho un riferimento certo di una delle tre?
Sequenza fasi
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Non c'è una fase privilegiata: scegli quella che preferisci e la chiami arbitrariamente L1 oppure R, quella in ritardo di 120° la chiami L2 oppure S e quella in ritardo di 240° la chiami L3 oppure T
0
voti
Intanto grazie mille per le celeri risposte.., ma la mia perplessità è: se mi trovo ad esempio in un impianto enorme e in un punto dell'impianto faccio una misura conoscendo quali sono R S e T. Poi faccio la misura in un altro punto dell'impianto e non so quale sia R S e T, se volessi metterle in fase, tipo cortocircuitare la fase R conosciuta con la R sconosciuta o come dite voi quella che io definisco R come posso essere sicuro di non far corto netto fase fase?
0
voti
ithanith ha scritto:cortocircuitare la fase R conosciuta con la R sconosciuta
Risposta: misuri la tensione tra le due fasi: se la tensione e' zero sono la stessa fase.
Domanda: perche' vuoi "cortocircuitare" due fasi? (caso reale o di scuola?)
0
voti
No allora il fatto è questo: devo fare premag di un trasformatore X di media tensione 33kV/12kV dalla bassa tensione tramite un altro trafo elevatore Y 400/12000 passando dal secondario di X. Tra la media e la bassa, in campo ci sono altri trasformatori X e Z con i propri gruppi vettoriali che alimentano la mia bassa tensione. Io per fare premag del trafo X uso il trafo Y 400/12000 . ci sarà un momento in cui la cella di media del trafo X si chiuderà e se io tra la media del mio trafo 400/12000 e il primario del trasformatore X non sono esattamente in fase faccio boommm. Diciamo che mi sento tranquillo in quanto nel secondario del trafo X ho dei TV 12 kV e li ho anche nella cella di media che alimenta X al primario 33 kV. Quindi prelevo i segnali prima che la cella si chiuda e se non sono in fase non permetto alla cella di chiudersi. Il fatto è che quando opero su certe cose mi pongo miliardi di domande e anche se sono sicuro cerco conforto altrove. Questo perché la mia esperienza non è ancora solida come vorrei che fosse. Quindi preferisco fare mille domande e non far casini che far le cose alla svelta e combinare guai. Non ho espresso prima tutto questo problema perché non vorrei non fosse chiaro, anzi non so se nemmeno adesso lo sia, quindi volevo porre una domanda più semplice e poi ragionarci da solo. Comunque veramente grazie a tutti
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)