[1] Cavo di rete e cavo di potenza

Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 17 feb 2026, 17:37

Scusate la banalità, ma dentro un quadro di bordo macchina è vietato posare in canalina un cavo LAN (normalissimo) ed un conduttore FS17 o FG16OR16 a 230 V ?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[2] Re: Cavo di rete e cavo di potenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2026, 18:25

ma4verick55 ha scritto:Scusate la banalità, ma dentro un quadro di bordo macchina è vietato posare in canalina un cavo LAN (normalissimo) ed un conduttore FS17 o FG16OR16 a 230 V ?


"vietato" non è la parola corretta. Un cavo dati può essere installato assiema a un cavo energia FS17 se ha un isolamento di 300V. Invece può essere installato assieme a un cavo FG16OR16. Chiaramente m riferisco solo alla sicurezza elettrica non alle prestazioni e problematiche di compatibilità elettromagnetica.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentema4verick55
0 1 3
Messaggi: 9
Iscritto il: 31 mag 2017, 14:55
0
voti

[3] Re: Cavo di rete e cavo di potenza

Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 17 feb 2026, 19:19

Grazie Mike, questa indicazione è nella 60204-1 o si va per analogia con la 64-8 ?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[4] Re: Cavo di rete e cavo di potenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 feb 2026, 13:36

ma4verick55 ha scritto:Grazie Mike, questa indicazione è nella 60204-1 o si va per analogia con la 64-8 ?

Non ricordo nello specifico, ma presumo sia presente anche nella CEI EN 60204-1.
--