Ciao a tutti, ho una domanda. In zona atex (indipendente che sia 0,1,2 e 20,21,22) è necessario installare anche funghi di arresto di emergenza Ex.
Ma è possibile utilizzare un fungo di emergenza normale e metterlo sotto barriera (limitando l'energia-Exi)??
grazie
fungo emergenza zona atex
Moderatore:
Guerra
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
2
voti
arresto di emergenza ed atex non sono mutuamene esclusivi ovvero se devi collocare tale dispositivo in una zona classificata, dovrai provvedere affinchè sia di idonea costruzione
0
voti
O metti un pulsante con custodia in esecuzione idonea (Ex-d, Ex-e....), oppure un normalissimo pulsante su circuito a sicurezza intrinseca Ex-i (a/b).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)