ho bisogno di sapere se si possono posare in uno stesso cunicolo cavi di bassa e di media tensione, (ed eventualmente quali accorgimenti è necessario adottare), e quali sono le norme di riferimento per questa situazione
Alberto Gottardo
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2] Installazione cavi

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 13 nov 2004, 8:43

Il riferimento normativo è CEI 11-1/6.1.1.1a, in base al quale devono essere adottate adeguate misure per evitare il contatto tra sistemi a tensioni diverse (o comunque per limitare nel tempo i suoi effetti). Se come probabile i cavi MT sono schermati, se gli impianti di terra MT è BT sono comuni (nel senso di CEI 11-1/9.4.1), se il guasto a terra permane per un tempo breve, e se la promiscuità tra i sistemi è limitata a brevi tratti allora a mio avviso tale condizione è rispettata.

Eventualmente il consiglio è di tenere i cavi MT è BT su lati opposti del cunicolo e prevedere setti separatori negli incroci.