Un quadro elettrico dissipa al suo interno una certa potenza P:come valutare la quantità di calore smaltita (per convezione) da due aperture ciascuna di sezione S praticate sulle pareti laterali di detto quadro? Se l'armadio fosse stagno, si avrebbe una quantità di calore smaltita dalle pareti pari a K*Stot*(T1-T2) ma in presenza di aperture come faccio a tenere conto dell'aumento di calore smaltito?
0
voti
Per determinare la sovratemperatura nei quadri elettrici si ricorre
ai laboriosi calcoli della CEI 17-43 . Il fatto di avere aperture
di ventilazione incide nel calcolo della massima temperatura
alla sommità di un quadro avente Ae (superficie effettiva di raffreddamento) > 1,25 mq essendo la T1 = k x d x P elevato ax x C
Tutti i termini di questo prodotto tengono conto del fatto che ci
siano o meno le aperture di ventilazione
- il valore k si ricava da un grafico diverso a seconda che le aparture ci
siano o no
- d dipende dai diaframmi interni e dalla presenza delle aperture
- l'esponente x vale 0,715 per i quadri con aperture
- c il fattore di distribuzione della temperatura si ricava da grafici
diversi a secondo della presenza delle aperture , tali grafici si basano
per trovare il termine c sul rapporto tra l'altezza del quadro elevata a1,35
per la superficie della base sell'involucro
La norma inerente le sovratemperature è difficile riassumerla in un post
ai laboriosi calcoli della CEI 17-43 . Il fatto di avere aperture
di ventilazione incide nel calcolo della massima temperatura
alla sommità di un quadro avente Ae (superficie effettiva di raffreddamento) > 1,25 mq essendo la T1 = k x d x P elevato ax x C
Tutti i termini di questo prodotto tengono conto del fatto che ci
siano o meno le aperture di ventilazione
- il valore k si ricava da un grafico diverso a seconda che le aparture ci
siano o no
- d dipende dai diaframmi interni e dalla presenza delle aperture
- l'esponente x vale 0,715 per i quadri con aperture
- c il fattore di distribuzione della temperatura si ricava da grafici
diversi a secondo della presenza delle aperture , tali grafici si basano
per trovare il termine c sul rapporto tra l'altezza del quadro elevata a1,35
per la superficie della base sell'involucro
La norma inerente le sovratemperature è difficile riassumerla in un post
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)