[1] messa a terra del neutro

Messaggioda danielo dapaso » 13 nov 2004, 22:38

In un'impianto elettrico industriale alimentato da cabina mt/bt, il neutro del gruppo elettrogeno e del gruppo di continuità devono essere collegati a terra?
Grazie.
danielo dapaso
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2004, 10:11

Non è obbligatorio. Il sistema del neutro del sistema ausiliario di alimentazione può essere scelto in funzione dell'uso (riserva, sicurezza) e della continuità di servizio che si vuole dare.
--