Devo fare questo lavoro per il prof.
Devo progettare (su carta) un dispositivo costituito da 2 circuiti:
-uno per verificare se al superamento della corrente nominale, il magnetotermico ha aperto il circuito
-un altro per verificare che il magnetotermico abbia aperto il circuito alla 5° semionda in cui la corrente era al di sopra della corrente nominale.
Non saprei proprio da dove partire.....
Qualcuno può darmi qualche indicazione da seguire?
Grazie.
Circuito per verificare funzionamento magnetotermico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Secondo me dovresti iniziare studianto i magnetotermici.
Un magnetotermico NON deve aprire al superamento della corrente nominale perché la corrente nominale è la corrente che deve portare a tempo indefinito.
Non deve intervenire per una corrente pare al 13% in più di quella nominale, ma deve intervenire entro un'ora per una corrente pari al 45% in più di quella nominale (in realtà interviene in qualche minuto).
Un magnetotermico NON deve aprire al superamento della corrente nominale perché la corrente nominale è la corrente che deve portare a tempo indefinito.
Non deve intervenire per una corrente pare al 13% in più di quella nominale, ma deve intervenire entro un'ora per una corrente pari al 45% in più di quella nominale (in realtà interviene in qualche minuto).
0
voti
Salve AlexFRS3,
confermando quanto detto da 6367, non avendo capito del tutto cosa (e perché) devi fare ti posso dire che un paio di anni addietro un mio collega universitario, per la relazione di un corso di laboratorio, effettuò delle misure su un gruppo "contatore elettronico + MT" per ricavare la caratteristica complessiva di intervento. In pratica, dopo aver provveduto ad isolare galvanicamente con un trasformatore di isolamento il tutto, ha collegato un variac all'interruttore e quindi un carico resistivo a valle del variac. Quindi effettuando una serie di misure ha ricavato delle coppie di punti (corrente-tempo di intervento) in base alle quali ha ricostruito la curva desiderata.
Non so se questo possa esserti utile, in ogni caso prova a spiegare partendo da un passo indietro quello che devi fare, magari si riesce a darti qualche ulteriore informazione.
confermando quanto detto da 6367, non avendo capito del tutto cosa (e perché) devi fare ti posso dire che un paio di anni addietro un mio collega universitario, per la relazione di un corso di laboratorio, effettuò delle misure su un gruppo "contatore elettronico + MT" per ricavare la caratteristica complessiva di intervento. In pratica, dopo aver provveduto ad isolare galvanicamente con un trasformatore di isolamento il tutto, ha collegato un variac all'interruttore e quindi un carico resistivo a valle del variac. Quindi effettuando una serie di misure ha ricavato delle coppie di punti (corrente-tempo di intervento) in base alle quali ha ricostruito la curva desiderata.
Non so se questo possa esserti utile, in ogni caso prova a spiegare partendo da un passo indietro quello che devi fare, magari si riesce a darti qualche ulteriore informazione.
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)