[1] cabina MT/BT

Messaggioda giovanni turis » 16 nov 2004, 12:20

Vorrei sapere se ci sono particolari problemi ad alimentare da una cabina propria d'utente un edificio (posto a circa 600m dalla cabina) con una linea 3F + N e protezione magnetotermicadifferenziale.
giovanni turis
327 2 4 5
---
 

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 nov 2004, 17:34

Nessun problema, chiaramente sarà un sistema TT e quindi l'edificio dovrà avere il proprio impianto di terra coordinato con l'interruttore differenziale.
--