Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Anello di terra e collettore/i MT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Anello di terra e collettore/i MT

Messaggioda Andrea Pesaresi » 22 nov 2004, 13:07

Visionando la normativa non sono riuscito a capire se è ammissibile avere più collettori principali (MT) collegati separatamente (CT) all'anello. Inoltre mi chiedevo se masse estranee come gli infissi metallici di una facciata molto estesa ( oppure pilastri metallici) potessero essere collegati direttamente all'anello. Saluti
Andrea Pesaresi
327 2 4 5
---
 

1
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 nov 2004, 13:23

La norma indica le prescrizioni minime, il di più è sempre ben accetto. Il collegamento a terra delle masse estranee (EQS o EQP) può avvenire anche direttamente al dispersore, così come un conduttore di protezione (PE); che cosa cambia? A parte le problematiche di ricerca guasti (nel caso del PE), cambia la modalità in cui viene realizzato. Per esempio se per una massa estranea è sufficiente un collegamento equipotenziale supplementare con cavo G/V da 2,5 mmq, se la collego direttamente al dispersore, questo collegamento deve avere le caratteristiche richiesta ad un dispersore (se al contatto con il terreno) o di un conduttore di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica