[1] collegamento schermatura strumenti.

Messaggioda Borrelli Giuseppe » 22 nov 2004, 11:17

Salve, volevo chiedervi una spiegazione per il corretto collegamento dello schermo dei cavi degli strumenti in campo sia analogici che digitali.
Sappiamo che lo schermo va collegato a massa da un solo lato, ma e' successo sulla piattaforma dove lavoro, che il segnale analogico di una cella di carico che misura il tiro di un verricello, era disturbato, nel senso che il trend a monitor, mostrava forti oscillazioni quando in prossimita' del cavo si usavano radio ricetrasmittenti. Il problema e' stato risolto collegando la calza del cavo al pressacavo e quindi a massa su entrambe i lati.
Ringraziandovi per il grande aiuto che date al nostro affascinante mondo.Cordiali Saluti!!!
Borrelli Giuseppe
327 2 4 5
---
 

1
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 24 nov 2004, 20:01

La storia degli schermi dei cavi e' un dilemma del quale non sono riuscito mai a trovare una risposta ufficiale, ad esempio nelle normative.

Alcune case di prodotti elettronici industriali (inverter, PLC) sostengono che si deve collegare lo schermo da una parte sola, altre sono per entrambi i lati.
Dal punto di vista dei disturbi la messa a terra da entrambi i lati e' migliore (vedi infatti la tua esperienza).
Si evita anche di sottoporre il manutentore a tensioni pericolose che potrebbero formarsi sul lato aperto dello schermo a causa di fenomeni tipo "antenna".
(Uhmm...penso che sia difficile indurre una tensione > di 50V!)

Purtroppo pero' la calza collegata ad entrambi i capi potrebbe, essere utilizzata da correnti di dispersione come vettore equipotenziale.
Succederebbe insomma che circolerebbero correnti anche sulla calza.

E' un rompicapo di non facile soluzione.
Personalmente sarei per il collegamento da entrambi i lati, anche se con riserva, ossia mi preoccuperei di controllare se i due "impianti" siano sulle stesse terre, o comunque siano bene in equipotenzialita'.
(per garantirla sono necessari cavi con sezione non meno di 16mmq).

Puoi consultare anche l'interessante guida EMC di Telemecanique, che direi unica e molto completa.
Ti do' un link rapido
http://www.novatekno.it/download/Guida% ... E600AI.PDF


Ciao
Marco
Marco

Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti