Inanzitutto i complimenti per la Vostra disponibilità.
Ho il seguente problema: il quadro elettrico montato su una macchina che impiega resistenze bifase funzionanti a 400V per il riscaldamento usa per la protezione ed il sezionamento di dette resistenze interruttori unipolari.
Secondo me il quadro non è a norma, inoltre se la macchina non è protetta da un interruttore differenziale, nel caso di guasto fase - terra di una delle resistenze, possono esserci pericoli per gli operatori.
Sbaglio?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti
Adrian Paolo
Protezione carico bifase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dici giusto nei circuiti bifasi si potrebbe omettere la protezione di un conduttore di fase solo se a monte vi è un differenziale il cui potere di interruzione differenziale sia maggiore alla corrente presunta di cortocircuito monofase a terra
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)