Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione cavo per linea interrata

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Sezione cavo per linea interrata

Messaggioda Foto Utentemarino.barzaghi » 30 dic 2004, 14:32

Salve, devo effettuare una linea lunga 550 metri interrata con potenza 30KW trifase 380 qualcuno può indicarmi la sezione del cavo (FG7) da utilizzare?Grazie
Avatar utente
Foto Utentemarino.barzaghi
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 30 dic 2004, 3:43

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utente357gre » 31 dic 2004, 11:41

:P Auguri di buon anno. Il problema, data la notevole lunghezza della linea, si può circoscrivere alla caduta di tensione. Considerando che si tratti di una dorsale, per caduta ammissibile compresa tra 2,5 e 3,5% direi che può andare bene un cavo da 120 o 95 mmq (tenendo conto del cosfì 0,8 ma non di eventuali spunti motore o di correnti di inserzione lampade a scarica). A questo punto si pone il problema del dispositivo di protezione a monte nel senso che in base alla corrente minima di guasto a fondo linea (calcolata partendo da quella presunta a inizio linea si deve scegliere l'interruttore con la curva di intervento più appropriata. Solo per questo caso occorrerà provvedere a dei calcoli veri e propri avendo a disposizione tutti i dati o servendosi di regoli forniti dai costruttori. Comunque in questo caso non sembra che un normale curva C sia un problema; semmai si potrà usare un diffrenziale.
Greggio G.
Avatar utente
Foto Utente357gre
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 21 dic 2004, 11:10
Località: padova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti