Necessità del conduttore di terra nel bordomacchina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Nel caso si colleghi un utenza a bordomacchina (circuito di comando 24 V ac, 24 V dc, 110V ac, NON DI POTENZA) al quadro di comando installato direttamente sulla macchina è sempre obbilgatorio utilizzare un cavo che contenga il conduttore di terra?
-

cristofoletti
0 2 - Messaggi: 2
- Iscritto il: 14 gen 2005, 12:07
0
voti
i rischi di cui dicevamo sono essenzialmente 2:
- danneggiamento o malfunzionamento di apparecchi elettronici che necessitino di un riferimento a terra su un polo dell'alimentazione;
- Bypass occulto di circuiti di emergenza, fondamentali per garantire la sicurezza sul macchinario. Nel primo caso si attua una protezione passiva, nel secondo si garantisce l'intervento delle protezioni e il conseguente fermo macchina qualora si sia verificato un doppio guasto a terra che potrebbe pregiudicare l'incolumità degli operatori. Lascio la parola al prossimo esperto.
Greggio G.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)