Messaggioda Foto Utente357gre » 21 gen 2005, 11:55

8) Dovendo fare delle verifiche particolari su un impianto di vecchia data chiediamo quanto segue:
Una prova a 500V, di isolamento dei conduttori verso terra, si può effettuare sulle linee terminali di un impianto di illuminazione, in cui sono installati corpi illuminanti per lampade a scarica con accenditore e rifasamento?
Questa prova si pensava di farla per step, prima ponticellando tutte le fasi a valle dell'interruttore generale aperto; poi se si rilevavano delle anomalie la prova veniva ripetuta linea per linea con la stessa modalità. Infine per condutture in corda unipolare in cui si fosse evidenziato un guasto all'isolamento si poteva procedere all'individuazione della fase responsabile.
Per i carichi muniti di sezionamento locale (quadri macchina, prese, motori) si pensava di eseguire anche una prova a 2500 V tra fasi, in particolare quando il cavo sia multipolare.
Queste prove sono esagerate o è bene farle per decidere quali conduttori, ancorchè idonei anche se visibilmente invecchiati, sono da sostituire in occazione di un adeguamento dell'impianto?
Converrebbe fare le prove solo sui cavi apparentemente in buono stato, per sincerarsi che lo siano realmente e abbandonare al loro destino tutti gli altri?
Ringrazio chi vorrà riferire esperienze simili già vissute.
Greggio G.
Avatar utente
Foto Utente357gre
0 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 108
Iscritto il: 21 dic 2004, 11:10
Località: padova

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 22 gen 2005, 19:42

Intanto provo a darti qualche idea.
1. ILLUMINAZIONE
Leggendo la Norma CEI 64-8 al capitolo 612 "PROVE" si trova che le misure in tabella si riferiscono ad impianto con gli utilizzatori scollegati, altrimenti si possono trovare valori diversi e non confrontabili con le prescrizioni della norma (Tabella 61A).
Per i circuiti monofase, ad esempio, la norma suggerisce di provare tra la terra e fase+neutro (ossia presi assieme).
Direi che per analogia nei circuiti quadripolari si potrebbero fare 3 misure nel quale si prende una fase alla volta, ma sempre cortocircuitata con il neutro.
In questo modo puoi capire se qualche linea (ossia fase) ha dei problemi.

2. MACCHINE
Le prove della Parte 6 della CEI 64-8 potrebbero andare benino per le macchine antecedenti DPR 459/1996, ma per essere piu' rigorosi applicherei quelle della CEI 44-5 e/o della CEI 17-13.
(un bel caos!)

Ciao
Marco