Ho 3 ventilatori uguali, ciascuno di 240W e 0,45A.
Vengono collegati in parallelo e protetti da un unico portafusibile 3P con fusibili da 2A.
Sono a norma?
Se dovessi sostituire il portafusibile con un interruttore magnetotermico, in caso di guasto di una fase di un solo ventilatore cosa succede?
Protezione gruppi motori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per quanto riguarda la protezione contro le sovraccorrenti non ci dovrebbe essere nessun problema:
- per il sovraccarico risulterebbe 1,35 < 2 < Iz (che è sicuramente >2)
e sicuramente risulta anche If < 1,45 Iz (anche usando cavo da 1,5 mmq)
- per il corto circuito i fusibili hanno solitamente un elevato potere di interruzione (assai maggiore dei corrispondenti interruttori automatici: per esempio fusibili aM da 2 A della ditta Omegafusibili danno un P.I. di 50 kA)
Rimane qualche dubbio sulla protezione contro i contatti indiretti: ipotizzando di stare in un sistema TT, se i ventilatori non sono in classe II di isolamento (isolamento doppio o rinforzato) allora è d'obbligo la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione (altre soluzioni mi sembrano più costose), il che porta a concludere che è necessario un dispositivo ad intervento differenziale (in questo caso andrebbe bene anche un differenziale puro) da coordinare con l'impianto di terra. A meno che non ci sia già un differenziale a monte: ma in tal caso un guasto sui ventilatori porta all'interruzione di tutti i carichi che stanno sottesi a quel differenziale (e perciò addio selettività di intervento per guasto a terra).
Considerando poi che i fusibili (a fronte di ottimi poteri di interruzione e di costi assai contenuti) hanno lo spiacevole inconveniente di dover essere sostituiti ogni volta che c'è un intervento (e che dunque il cliente deve averne una scorta), forse è da valutare l'opportunità di usare un magnetotermico differenziale (anche da 4 A): si proteggerebbe dalle sovraccorrenti e dai contatti indiretti, e si avrebbe una selettività migliore (ma per averne certezza bisognerebbe sapere qualcosa in più sull'impianto).
Saluti
- per il sovraccarico risulterebbe 1,35 < 2 < Iz (che è sicuramente >2)
e sicuramente risulta anche If < 1,45 Iz (anche usando cavo da 1,5 mmq)
- per il corto circuito i fusibili hanno solitamente un elevato potere di interruzione (assai maggiore dei corrispondenti interruttori automatici: per esempio fusibili aM da 2 A della ditta Omegafusibili danno un P.I. di 50 kA)
Rimane qualche dubbio sulla protezione contro i contatti indiretti: ipotizzando di stare in un sistema TT, se i ventilatori non sono in classe II di isolamento (isolamento doppio o rinforzato) allora è d'obbligo la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione (altre soluzioni mi sembrano più costose), il che porta a concludere che è necessario un dispositivo ad intervento differenziale (in questo caso andrebbe bene anche un differenziale puro) da coordinare con l'impianto di terra. A meno che non ci sia già un differenziale a monte: ma in tal caso un guasto sui ventilatori porta all'interruzione di tutti i carichi che stanno sottesi a quel differenziale (e perciò addio selettività di intervento per guasto a terra).
Considerando poi che i fusibili (a fronte di ottimi poteri di interruzione e di costi assai contenuti) hanno lo spiacevole inconveniente di dover essere sostituiti ogni volta che c'è un intervento (e che dunque il cliente deve averne una scorta), forse è da valutare l'opportunità di usare un magnetotermico differenziale (anche da 4 A): si proteggerebbe dalle sovraccorrenti e dai contatti indiretti, e si avrebbe una selettività migliore (ma per averne certezza bisognerebbe sapere qualcosa in più sull'impianto).
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
Nella fretta ho dimenticato di rispondere all'altra domanda: sostituendo i fusibili con un interruttore automatico magnetotermico, in caso di guasto di una fase su un ventilatore succede che tutti i ventilatori vengono disalimentati, con i fusibili "cade" solo la fase guasta (ma non credo che i ventilatori siano contenti: il sistema trifase è come un tavolino a tre gambe: se gliene togli una puoi ancora farlo stare in equilibrio precario ma prima o poi ...).
Saluti
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)