[1] Cabina MT/bt con 2 trasformatori

Messaggioda Foto Utenteessebi » 4 mag 2005, 19:19

Mi complimento innanzitutto per il lavoro che svolgete nel sito ed approfitto della vs. disponibilità per porvi il seguente quesito :

Dovendo dimensionare una cabina MT/bt con n.2 trafo da 2500kVA 10/0,4kV
gruppo Dyn11, realizzando la connessione con il quadro b.t. tramite un
blindosbarra 3P+N e volendo realizzare nel quadro bt a valle dei rispettivi
interruttori generali di arrivo linea un congiuntore per permettere la
alimentazione del quadro con un solo trasformatore qualora l'altro dovesse
essere messo fuori servizio, è necessario realizzare il circuito con
interruttori quadripolari oppure volendo creare un TN-C-S , cioè sezionando
il neutro ove necessario per le alimentazioni monofasi è possibile
realizzarlo con gli interruttori generali tripolari?
Avatar utente
Foto Utenteessebi
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 4 mag 2005, 14:42

0
voti

[2] Cabina MT/bt con 2 trasformatori

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 5 mag 2005, 0:16

La questione del sezionamento del conduttore di neutro è affrontata in CEI 64-8/461.2, dove testualmente si dice: “Nei sistemi TN-C e nella parte TN-C dei sistemi TN-C-S sul conduttore PEN non devono essere inseriti dispositivi di sezionamento o comando.” e ancora “Nella parte TN-S dei sistemi TN-C-S e nei sistemi TN-S invece non sono richiesti il sezionamento o l'interruzione del conduttore di neutro salvo nei circuiti a due conduttori...”.

Dunque dispositivi tripolari vanno bene.

Grazie per i complimenti.
Paolo Moroni
Avatar utente
Foto UtentePaolo Moroni
315 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
Località: Olgiate O. (Va)

0
voti

[3]

Messaggioda Foto Utentesebago » 5 mag 2005, 17:10

Occhio alla DK5600 ENEL: c'è un bel settore dove vengono posti limiti alla potenza installabile in una sigola cabina e, a occhio, mi pare che sfori di parecchio.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[4]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 mag 2005, 7:38

I limiti usuali di taglia per il singolo trafo in modo da garantire
la selettivita tra le protezioni di massima corrente enel e quelle
del cliente per corto circuito bt sono 1600kVA 15kV e 2000kVA
20kV, però in situazioni particolari di taratura delle protezioni
Enel o usando trafo con tensione di corto circuito molto alta
si puo derogare (i 10kV tra l'altro mi fanno pensare a qualche
municipalizzata che comunque si in genere si attiene alla DK5600)