Mi complimento innanzitutto per il lavoro che svolgete nel sito ed approfitto della vs. disponibilità per porvi il seguente quesito :
Dovendo dimensionare una cabina MT/bt con n.2 trafo da 2500kVA 10/0,4kV
gruppo Dyn11, realizzando la connessione con il quadro b.t. tramite un
blindosbarra 3P+N e volendo realizzare nel quadro bt a valle dei rispettivi
interruttori generali di arrivo linea un congiuntore per permettere la
alimentazione del quadro con un solo trasformatore qualora l'altro dovesse
essere messo fuori servizio, è necessario realizzare il circuito con
interruttori quadripolari oppure volendo creare un TN-C-S , cioè sezionando
il neutro ove necessario per le alimentazioni monofasi è possibile
realizzarlo con gli interruttori generali tripolari?
Cabina MT/bt con 2 trasformatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
La questione del sezionamento del conduttore di neutro è affrontata in CEI 64-8/461.2, dove testualmente si dice: “Nei sistemi TN-C e nella parte TN-C dei sistemi TN-C-S sul conduttore PEN non devono essere inseriti dispositivi di sezionamento o comando.” e ancora “Nella parte TN-S dei sistemi TN-C-S e nei sistemi TN-S invece non sono richiesti il sezionamento o l'interruzione del conduttore di neutro salvo nei circuiti a due conduttori...”.
Dunque dispositivi tripolari vanno bene.
Grazie per i complimenti.
Paolo Moroni
Dunque dispositivi tripolari vanno bene.
Grazie per i complimenti.
Paolo Moroni
-

Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
0
voti
Occhio alla DK5600 ENEL: c'è un bel settore dove vengono posti limiti alla potenza installabile in una sigola cabina e, a occhio, mi pare che sfori di parecchio.
Saluti
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
I limiti usuali di taglia per il singolo trafo in modo da garantire
la selettivita tra le protezioni di massima corrente enel e quelle
del cliente per corto circuito bt sono 1600kVA 15kV e 2000kVA
20kV, però in situazioni particolari di taratura delle protezioni
Enel o usando trafo con tensione di corto circuito molto alta
si puo derogare (i 10kV tra l'altro mi fanno pensare a qualche
municipalizzata che comunque si in genere si attiene alla DK5600)
la selettivita tra le protezioni di massima corrente enel e quelle
del cliente per corto circuito bt sono 1600kVA 15kV e 2000kVA
20kV, però in situazioni particolari di taratura delle protezioni
Enel o usando trafo con tensione di corto circuito molto alta
si puo derogare (i 10kV tra l'altro mi fanno pensare a qualche
municipalizzata che comunque si in genere si attiene alla DK5600)
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)