[1] Impianti di Terra Sistemi IT

Messaggioda Foto Utenteagogalat » 12 mag 2005, 14:32

Devo verificare la conformità di un impianto di terra di un sistema IT alla normativa vigente. La cabina MT/BT appartenente a questo sistema alimenta carichi in BT, ma la maglia di terra è in comune con quella di una stazione AT. Potreste indicarmi i riferimenti delle norme CEI da seguire per queste verifiche?
Grazie della vostra disponibilità.
Avatar utente
Foto Utenteagogalat
0 2
 
Messaggi: 2
Iscritto il: 12 mag 2005, 14:08

0
voti

[2] Impianti di Terra Sistemi IT

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 13 mag 2005, 0:11

Deve verificare sia la conformità alle norme per la bassa tensione, sia la conformità alle norme per la media e l'alta.

Per la bassa il riferimento è CEI 64-8, in particolare l'art. 413.1.5. Per la media e l'alta il riferimento è CEI 11-1 (e successive varianti ed errata corrige alle varianti), in particolare il capitolo 9.

Paolo Moroni
Avatar utente
Foto UtentePaolo Moroni
315 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
Località: Olgiate O. (Va)