[1] SISTEMA DI CATEGORIA B

Messaggioda Foto Utentepilucar » 13 mag 2005, 3:21

Salve a tutti questo è il mio primo topic e gradirei sapere cos'è un sistema di categoria B
Se è un sistema nel quale una fase a terra può durare più di alcune ore ogni volta e più di alcune decine di ore l'anno
oppure un sistema nel quale una fase a terra può durare al massimo un ora ogni volta mentre la durata complessiva annuale di funzionamento con una fase a terra è al max 10 ore
oppure ancora se è un sistema nel quale non è possibile il funzionamento con una fase a terra.
E per ultimo se avete un indirizzo nel sito dove attingere maggiori informazioni sull'argomento in questione
Saluto e ringrazio tutti anticipatamente
Luigi C
Avatar utente
Foto Utentepilucar
0 1 3
 
Messaggi: 49
Iscritto il: 18 feb 2005, 14:12

0
voti

[2] L'ACCENDIAMO?

Messaggioda Foto UtentePaolo Moroni » 14 mag 2005, 21:09

E' la "uno". Il sistema di Categoria B è un sistema nel quale il funzionamento anormale con una fase a terra è ammesso per non più di 8 ore continuative e per non più di 125 ore annue. La definizione è data nella variante CEI 11-17;V1 e sostituisce la vecchia definizione CEI 11-17/2.1.03.

Cordiali saluti,
Paolo Moroni.
Avatar utente
Foto UtentePaolo Moroni
315 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 97
Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
Località: Olgiate O. (Va)