Con la presente sono a richiedervi un chiarimento sul potere di interruzione degli interruttori magnetotermici perché mi è stato contestato un quadro elettrico che chiamerò Q1.
Fornitura ENEL = 60 kW P.d.i=6 kA
Interruttore Generale posto in prossimità del contatore 4x125A
Linea alimentazione quadro elettrico Q1 in cavo posata in tubo interrato. Corrente di corto circuito arrivo linea (PUNTO INSTALLAZIONE Q1) circa 5 kA
Sul Q1 (contestato) dovrei montare interruttori 1P+N o 3P+N con P.d.I.=4,5KA affidandomi alla “FILIAZIONE” che mi rinforza secondo le tabelle del costruttore la Icc degli interruttori a 10kA.
La contestazione consiste nel fatto che la filiazione può essere utilizzata solo in caso di interruttori utilizzati con la norma industriale e non se gli interruttori vengono utilizzati per impianti domestici o similari.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
Grazie
P.d.I e Filiazione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Se il costruttore dichiara che l'interruttore a valle ha un p.d.i. elevato per affiliazione con l'interruttore a monte, poco importa se siamo in campo civile/domestico o industriale, è affiliato e basta. A parte che parlare di affiliazione in campo domestico mi vien da ridere.
Per curiosità come fai a sapere che hai una Icc di 6 kA? Su una fornitura di 60 kW dubito che l'ENEL abbia fornito questo dato, normalmente per tutte le forniture oltre i 35 kW dichiarano Icc pari a 16 kA.
Per curiosità come fai a sapere che hai una Icc di 6 kA? Su una fornitura di 60 kW dubito che l'ENEL abbia fornito questo dato, normalmente per tutte le forniture oltre i 35 kW dichiarano Icc pari a 16 kA.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
La nuova norma CEI EN 60898-1 dell'aprile 2004
nell'appendice D tratta proprio i coordinamenti tra interruttori
al fine di verificare la selettivita di intervento e la protezione
di back-up
nell'appendice D tratta proprio i coordinamenti tra interruttori
al fine di verificare la selettivita di intervento e la protezione
di back-up
0
voti
Grazie per il chiarimento soprattutto in merito al P.d.I. che l'ENEL dichiara per la fornitura sopra 35kW. mi sono fidato di chi ne sa + di me
. Per il resto la discussione in essere adesso è la seguente: normalmente gli interruttori in oggetto vengono dichiarati secondo CEI EN60898 (CEI 23-3 4 ediz.) con PdI 4,5kA e secondo CEI EN60947-2 con PdI 6kA. Il PdI per filiazione con l'interruttore a monte viene dichiarato 10kA. pero sempre secondo il costruttore "l'associazione di due apparecchi in filiazione è prevista secondo le norme CEI 64-8 e dalla norma CEI EN 60947-2" e non 23-3 perciò essendo un agriturismo un impianto civile non posso usare la filiazione. Spero in un aiuto e intanto provo a leggere la 60898-1.
Grazie Mirko
Grazie Mirko
0
voti
La differenza tra le due norme riguarda principalmente il fatto che per l'ambiente civile la manutenzione è scarsa se non assente, mentre nell'industriale dovrebbe essere una prassi comune (in teoria). Pertanto per l'ambiente civile si declassano i p.d.i. al fine di tenere conto di questo aspetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17010
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)