Messaggioda Foto Utentemirko-m » 1 giu 2005, 9:19

Con la presente sono a richiedervi un chiarimento sul potere di interruzione degli interruttori magnetotermici perché mi è stato contestato un quadro elettrico che chiamerò Q1.
Fornitura ENEL = 60 kW P.d.i=6 kA
Interruttore Generale posto in prossimità del contatore 4x125A
Linea alimentazione quadro elettrico Q1 in cavo posata in tubo interrato. Corrente di corto circuito arrivo linea (PUNTO INSTALLAZIONE Q1) circa 5 kA
Sul Q1 (contestato) dovrei montare interruttori 1P+N o 3P+N con P.d.I.=4,5KA affidandomi alla “FILIAZIONE” che mi rinforza secondo le tabelle del costruttore la Icc degli interruttori a 10kA.
La contestazione consiste nel fatto che la filiazione può essere utilizzata solo in caso di interruttori utilizzati con la norma industriale e non se gli interruttori vengono utilizzati per impianti domestici o similari.
Spero di essere stato chiaro nella spiegazione.
Grazie
Avatar utente
Foto Utentemirko-m
-2 3
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 16 mag 2005, 9:17

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 giu 2005, 19:15

Se il costruttore dichiara che l'interruttore a valle ha un p.d.i. elevato per affiliazione con l'interruttore a monte, poco importa se siamo in campo civile/domestico o industriale, è affiliato e basta. A parte che parlare di affiliazione in campo domestico mi vien da ridere.
Per curiosità come fai a sapere che hai una Icc di 6 kA? Su una fornitura di 60 kW dubito che l'ENEL abbia fornito questo dato, normalmente per tutte le forniture oltre i 35 kW dichiarano Icc pari a 16 kA.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 2 giu 2005, 8:50

La nuova norma CEI EN 60898-1 dell'aprile 2004
nell'appendice D tratta proprio i coordinamenti tra interruttori
al fine di verificare la selettivita di intervento e la protezione
di back-up
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentemirko-m » 3 giu 2005, 9:59

Grazie per il chiarimento soprattutto in merito al P.d.I. che l'ENEL dichiara per la fornitura sopra 35kW. mi sono fidato di chi ne sa + di me :oops: . Per il resto la discussione in essere adesso è la seguente: normalmente gli interruttori in oggetto vengono dichiarati secondo CEI EN60898 (CEI 23-3 4 ediz.) con PdI 4,5kA e secondo CEI EN60947-2 con PdI 6kA. Il PdI per filiazione con l'interruttore a monte viene dichiarato 10kA. pero sempre secondo il costruttore "l'associazione di due apparecchi in filiazione è prevista secondo le norme CEI 64-8 e dalla norma CEI EN 60947-2" e non 23-3 perciò essendo un agriturismo un impianto civile non posso usare la filiazione. Spero in un aiuto e intanto provo a leggere la 60898-1.
Grazie Mirko
Avatar utente
Foto Utentemirko-m
-2 3
 
Messaggi: 31
Iscritto il: 16 mag 2005, 9:17

0
voti

[5]

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 giu 2005, 17:46

La differenza tra le due norme riguarda principalmente il fatto che per l'ambiente civile la manutenzione è scarsa se non assente, mentre nell'industriale dovrebbe essere una prassi comune (in teoria). Pertanto per l'ambiente civile si declassano i p.d.i. al fine di tenere conto di questo aspetto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti