[1] estetista

Messaggioda Foto Utentealfa » 9 giu 2005, 7:21

Tra un locale d'estetista e quello attiguo vi e' un bagno per disabili.Vi sono delle prescrizioni particolari?
2)In ogi locale devono essere installate delle lampade d'emergenza?anche nel bagno?anche in un locale di 3m per 2m ?
3)Nel locale d'estetista la masse estranee devono essere collegate in loco al nodo equipotenziale?
Grazie.e-mail: alfacento@msn.com
Avatar utente
Foto Utentealfa
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 24 mag 2005, 12:50

0
voti

[2] Re: estetista

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2005, 9:09

alfa ha scritto:Tra un locale d'estetista e quello attiguo vi e' un bagno per disabili.Vi sono delle prescrizioni particolari?


No.

alfa ha scritto:2)In ogi locale devono essere installate delle lampade d'emergenza?anche nel bagno?anche in un locale di 3m per 2m ?


Solo nei locali classificati di gruppo 1.

alfa ha scritto:3)Nel locale d'estetista la masse estranee devono essere collegate in loco al nodo equipotenziale?
Grazie.e-mail: alfacento@msn.com


Si, se il locale è classificato di gruppo 1 (uso di apparecchi rientranti nell'elenco L. 10/90 con parti applicate, per es. lettino abbronzante).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)