Messaggioda Foto Utentealfa » 16 giu 2005, 13:58

IN un locale estetico vi sono a pavimento delle griglie in metallo che coprono degli scarichi (tubi di plastica).Queste griglie devono essere messe a terra ?
Per favore ,gradirei una risposta.grazie
Alfa
e-mail : alfacento@msn.com
Avatar utente
Foto Utentealfa
0 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 24 mag 2005, 12:50

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 giu 2005, 18:20

Trattandosi di ambiente soggetto a progettazione obbligatoria (art. 6 L. 46/90) se sei un installatore dovresti girare questa domanda al progettista.... comunque, facciamo finta che il progettista sia in ferie... Per cui, vanno collegate al nodo equipotenziale se:
1- il locale è classificato di gruppo 1;
2 - sono delle masse estranee, ovvero presentano una resistenza verso terra inferiore a 200 ohm.
--
Michele Lysander Guetta
--