[1] Collegamento generatori

Messaggioda Foto Utenteattivolp » 20 giu 2005, 22:31

Salve, una domanda che potrebbe sembrare stupida, ma su cui ho bisogno di qualche delucidazione: a cosa serve collegare a terra il neutro dei generatori??? Quando questa operazione è fatta direttamente sul generatore e quando al quadro che riceve dal generatore??? Anticipatamente ringrazio.
Avatar utente
Foto Utenteattivolp
15 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 giu 2005, 22:22
Località: Napoli

0
voti

[2] Re: Collegamento generatori

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 giu 2005, 9:37

attivolp ha scritto:Salve, una domanda che potrebbe sembrare stupida, ma su cui ho bisogno di qualche delucidazione: a cosa serve collegare a terra il neutro dei generatori???


La messa a terra del neutro non è obbligatoria, semmai è necessaria e funzionale per stabilire lo stato del neutro (sistema IT, TN e TT) e quindi la tipologia della distribuzione e relativo coordinamento con le protezioni per i contatti indiretti. Per esempio se non si mette a terra il neutro si ottiene un sistema IT, collegando il neutro a terra si ottiene un sistema TN.

attivolp ha scritto:Quando questa operazione è fatta direttamente sul generatore e quando al quadro che riceve dal generatore??? Anticipatamente ringrazio.


Dipende dalla lunghezza del collegamento e di conseguenza il valore di impedenza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti