Protezione trasformatori
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
A parole mie lo so, ma tecnicamente, perché si proteggono i trasformatori con fusibili e non con magnetotermici????
Attilio Volpe
0
voti
L'aspetto è puramente economico.
Tecnicamente poi è più semplice ottenere il potere di interruzione desiderato (sopratutto per tensioni >500V) con dei fusibili che con un magnetotermico.
Con quest'ultimo bisogna stare un po' più attenti.
A me non piacciono i fusibili, se il budget lo consente preferisco mettere un magnetotermico.
Quando al cliente saltano i fusibili, mette i primi che gli capita sottomano, magari 2 tondini di rame...
Con i trasformatori bisogna usare dei magnetotermici dalla curva apposita.
Domenico.
Tecnicamente poi è più semplice ottenere il potere di interruzione desiderato (sopratutto per tensioni >500V) con dei fusibili che con un magnetotermico.
Con quest'ultimo bisogna stare un po' più attenti.
A me non piacciono i fusibili, se il budget lo consente preferisco mettere un magnetotermico.
Quando al cliente saltano i fusibili, mette i primi che gli capita sottomano, magari 2 tondini di rame...
Con i trasformatori bisogna usare dei magnetotermici dalla curva apposita.
Domenico.
0
voti
dona79 ha scritto:Domenico P. ha scritto:Quando al cliente saltano i fusibili, mette i primi che gli capita sottomano, magari 2 tondini di rame...
.
spero che quest'abitudine rimanga nella preistoria!
A me è capitato di trovare tondino di ferro nervato diametro 6mm. Forse intendono trattarsi di fusibili da 6A.
0
voti
Dovrebbe essere quello che usano in edilizia per armare il calcestruzzo.
Spero che qualcuno non ci prenda sul serio per tutte le idiozie che stiamo sparando.
Va bè ogni tanto bisogna parcheggiare anche il cervello...
Domenico.
Spero che qualcuno non ci prenda sul serio per tutte le idiozie che stiamo sparando.
Va bè ogni tanto bisogna parcheggiare anche il cervello...
Domenico.
0
voti
dona79 ha scritto:Domenico P. ha scritto:Con ferro liscio sono ultrarapidi.
Con ferro nervato sono ritardati.![]()
Domenico.
che vuolk dire nervato?
ciao
Normalmente il ferro usato in edilizia è di due tipi: laminato a caldo oppure trafilato a freddo. Questi due tipi possono essere "lisci" o "nervati":
quello "liscio" presenta un profilo perfettamente liscio mentre quello nervato o, per meglio dire, " ad aderenza migliorata" presenta delle "righe" in rilievo sul proprio profilo.
Evidentemente Domenico P. intende dire che quello nervato, a parità di diametro rispetto a quello liscio, presenta una superficie maggiore per cui riesce a dissipare più calore: in questo modo interviene con un certo... ritardo rispetto a quello liscio.
Concordo sul fatto che ogni tanto bisogna... parcheggiare il cervello!
Saluti
Lucky
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)