[1] Impianto di terra con sistema TN S

Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 11 lug 2005, 17:37

Sto progettando un impianto TN S con cabina MT/bt utente. La cabina dista circa 120 mt dall'edificio che devo alimentare. Domanda: devo realizzare 2 impianti di terra (uno per l'edificio e uno per la cabina)? oppure riporto tutto all'impianto di terra di cabina tramite PE? L'edificio necessita di LPS di IV livello. Devo collegare tale impianto con l'impianto di terra di cabina ?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentepaolodfm
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 lug 2005, 17:33

0
voti

[2] Re: Impianto di terra con sistema TN S

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 lug 2005, 18:59

paolodfm ha scritto:Sto progettando un impianto TN S con cabina MT/bt utente. La cabina dista circa 120 mt dall'edificio che devo alimentare. Domanda: devo realizzare 2 impianti di terra (uno per l'edificio e uno per la cabina)? oppure riporto tutto all'impianto di terra di cabina tramite PE?


L'impianto di dispersione di terra può essere solo quello della cabina, ma dubito che riesci a raggiungere i valori necessari per il coordinamento dai contatti indiretti per un guasto MT. Inoltre, lo stabilimento non sarebbe nella stessa area equipotenziale e pertanto perderesti tutti i vantaggi del sistema TN. Quindi consiglio di fare due impianti di dispersione separati per poi collegarli sempre tramite dispersore lineare.

paolodfm ha scritto: L'edificio necessita di LPS di IV livello. Devo collegare tale impianto con l'impianto di terra di cabina ?
Grazie


Non è necessario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Impianto di terra con sistema TN S

Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 11 lug 2005, 19:18

L'impianto di dispersione di terra può essere solo quello della cabina, ma dubito che riesci a raggiungere i valori necessari per il coordinamento dai contatti indiretti per un guasto MT. Inoltre, lo stabilimento non sarebbe nella stessa area equipotenziale e pertanto perderesti tutti i vantaggi del sistema TN. Quindi consiglio di fare due impianti di dispersione separati per poi collegarli sempre tramite dispersore lineare.

Quindi in sostanza devo progettare l'impianto di cabina come TN-S e poi quello dell'edificio (che in realtà è un edificio storico) come fosse TT (con proprio impianto di terra separato da quello di cabina)?
Per quale motivo a questo punto dovrei collegare i 2 impianti di terra?
In ogni caso grazie per la cortese risposta
Paolo
Avatar utente
Foto Utentepaolodfm
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 lug 2005, 17:33

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 12 lug 2005, 18:11

Non mi sembra male l'idea di fare un sistema di distribuzione TT.
La cabina con la propria terra coordinata per i guasti in Media Tensione (CEI 11-1, DK 5600, ecc...).
L'edificio invece con la propria terra per soddisfare la CEI 64-8 e per l'impianto parafulmine.

Risparmieresti anche 120 metri di cavo di terra....
:wink:

Ciao
Marco
Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)

0
voti

[5] Re: Impianto di terra con sistema TN S

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2005, 20:58

paolodfm ha scritto:Quindi in sostanza devo progettare l'impianto di cabina come TN-S e poi quello dell'edificio (che in realtà è un edificio storico) come fosse TT (con proprio impianto di terra separato da quello di cabina)?
Per quale motivo a questo punto dovrei collegare i 2 impianti di terra?
In ogni caso grazie per la cortese risposta
Paolo


Allora, intanto hai chiarito che è un edificio storico e non uno stabilimento, il che cambia le carte in tavola. Pertanto confermo il consiglio di fare due impianti di terra e di tenerli separati, la distribuzione sarà del tipo TT e ti comporti come se la cabina elettrica fosse il punto di consegna dell'ente distributore, ovvero distribuisci solo 3F+N. Puoi eventualmente collegare i due dispersori nel caso non riesci a coordinarti con le correnti di guasto MT.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Impianto TN-S + TT

Messaggioda Foto Utentepaolodfm » 15 lug 2005, 12:03

Grazie per le cortesi e competenti risposte.
Paolo
Avatar utente
Foto Utentepaolodfm
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 lug 2005, 17:33

0
voti

[7] Re: Impianto TN-S + TT

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 15 lug 2005, 12:25

paolodfm ha scritto:Grazie per le cortesi e competenti risposte.
Paolo


Carissimo Paolo,
ti ringrazio (penso anche a nome di Mike) per
il tuo ringraziamento.
Facciamo quello che possiamo.

Mi spiace invece che in molti forum vengono "postate" delle domande e poi non si sa piu' nulla su come e' andata a finire.
Le nostre idee per risolvere il problema sono servite o no ?
:cry:

Per crescere bisogna provare e sperimentare....
ma se non si sa come e' andato a finire l'esperimento ??

Ciao e buon lavoro
Marco
8)
Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti