[1] Protezione differenziale

Messaggioda Foto Utenteattivolp » 20 giu 2005, 22:36

All'atto pratico come funziona il differenziale, partendo dal toroide fino al relè di protezione??? In un sistema trifase, quando si evita di introdurre il neutro nel TA e vi si fanno passare solo le tre fasi??? Cosa accade se invertiamo il verso del TA??? (di solito entro dove c'è il riferimento "P1").
Anticipatamente ringrazio.
Attilio Volpe
Avatar utente
Foto Utenteattivolp
15 3
 
Messaggi: 47
Iscritto il: 20 giu 2005, 22:22
Località: Napoli

0
voti

[2] Re: Protezione differenziale

Messaggioda Foto UtenteDomenico » 23 giu 2005, 11:40

attivolp ha scritto:quando si evita di introdurre il neutro nel TA e vi si fanno passare solo le tre fasi???


Se a valle del TA hai un carico inserito tra fase e neutro (230 V), il differenziale scatta perché la somma vettoriale delle correnti dei conduttori che attraversano il TA è diversa da zero.
Domenico.
Avatar utente
Foto UtenteDomenico
10 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 516
Iscritto il: 15 mar 2005, 16:50
Località: Vicenza

0
voti

[3]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 lug 2005, 17:49

Il "verso" del toroide è importante da rispettare quando
questo si usa abbinato a una protezione che considera
anche gli angoli di sfasamento per potere intervenire come
la direzionale, invertendo il P1 del toroide o il da - dn
ai capi del triangolo aperto sui TV la protezione non funziona
correttamente.
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2893
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4]

Messaggioda Foto Utenteblusol » 21 lug 2005, 17:51

Il toroide ti misura lo squilibrio delle correnti.
Suppioniamo di proteggere un motore trifase, in condizioni normali la somma delle correnti del tre fasi è uguale a zero.
Qaundo hai un guasto a terra supponendo di avere un TN la corrente su una fase va a manetta mentre sulle altre due è come prima e ho il ritorno sul neutro, il toroide vede lo squilibrio e fa scattare il relè di protezione.
Se mettessi anche il neutro nel toroide la corrente del neutro è di verso opposto a quello della fase guasto per cui la somma fatta dal toroide è nella, gremo l'impianto e non scatta la protezione, sperando che scatti quella a monte.

Quello che dice domenico è invece valido per un TT, dove in condizioni di funzionamento normali il neutro fa tornare la corrente, con il guasto una parte delle corrente si scarica a terra e quindi scatta.


Ciao
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02