Messaggioda Foto UtenteNicolas » 27 lug 2005, 15:57

Premessa:
Quadro elettrico installato con propria dichiarazione di conformità.
Se devo fare delle aggiunte di interruttori sul suddetto quadro, faccio riferimento alla vecchia certificazione o devo ritestare il quadro con la susseguente nuova certificazione.
Grazie a tutti e scusate se la domanda potrebbe essere stupida ma l'ignoranza è tanta..... :oops:
Buon lavoro
Avatar utente
Foto UtenteNicolas
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 27 lug 2005, 8:43

0
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2005, 18:58

ll quadro elettrico è un componente e non è soggetto alla L. 46/90. Il quadro elettrico deve essere marcato CE, deve avere la targa del costruttore e i dati richiesti dalla normativa di riferimento (CEI 17-13 o 23-51). Non c'è obbligo a consegnare la dichiarazione di conformità del quadro, almeno che non sia previsto contrattualmente. Pertanto si possono aggiungere tranquillamente gli interruttori previa verifica che non vengano compromessi i valori di sovratemperatura. Chiaramente mi riferisco ad interruttori modulari, se installi uno scatolato da 1000A qualche problema c'è...
Invece l'intervento riguardante l'installzione degli interruttori e posa delle relative linee è un intervento di ampliamento è come tale è soggetto alla L. 46/90 e si deve rilasciare la dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori (per esempio progetto se rientra nei limiti previsti).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti