Ad un collettore di terra sono collegati:
- conduttore PE 10mmq distribuito nell'impianto
- conduttore PE 16mmq dal quadro generale ad 1m dal collettore
- conduttore CT
- conduttori EQP 6mmq
Il PE effettivamente distrbuito in canalina e' da 10mmq pari alla max sezione uscente dal quadro. Secondo le norme se un PE da 16mmq si collega all collettore ii conduttori EPQ dovrebbero essere da 10mmq.
La domanda e' se i conduttori EQP devono essere sostituiti o se vanno bene considerarndo che il PE distribuito e' da 10mmq.
Grazie per la disponibilita e complimenti per il sito.
Mauro
Sezione conduttore equipotenziale principale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
L'art. 541.1.1 della 64.8 dice esplicitamente che
"i conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di sezione più elevata dell'impianto".
Gli EQP principali sono i conduttori che collegano il collettore di terra alle principali masse estraneee alla base dell'edificio.
Quindi se gli EQP cui accenni sono i principali, com'è probabile, devono essere nel caso specifico di 10 mmq, e gli EQP da 6 devono essere sostituiti, come del resto tu stesso hai osservato.
A meno che il conduttore di protezione proveniente dal quadro non sia sovradimensionato. Se tale conduttore è di 16 mmq, la sezione delle fasi dovrebbe essere compresa tra 16 ed i 35 mmq. Nel caso la sezione dei conduttori di fase fosse inferiore ai 16 mmq, ad esempio 10 mmq, basterebbe una sezione di 10 mmq anche per il PE proveniente dal quadro ed in tal caso gli EQP da 6 mmq non sarebbero da sostituire.
"i conduttori equipotenziali principali devono avere una sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di sezione più elevata dell'impianto".
Gli EQP principali sono i conduttori che collegano il collettore di terra alle principali masse estraneee alla base dell'edificio.
Quindi se gli EQP cui accenni sono i principali, com'è probabile, devono essere nel caso specifico di 10 mmq, e gli EQP da 6 devono essere sostituiti, come del resto tu stesso hai osservato.
A meno che il conduttore di protezione proveniente dal quadro non sia sovradimensionato. Se tale conduttore è di 16 mmq, la sezione delle fasi dovrebbe essere compresa tra 16 ed i 35 mmq. Nel caso la sezione dei conduttori di fase fosse inferiore ai 16 mmq, ad esempio 10 mmq, basterebbe una sezione di 10 mmq anche per il PE proveniente dal quadro ed in tal caso gli EQP da 6 mmq non sarebbero da sostituire.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)