Messaggioda Foto Utentenigris » 10 ago 2005, 22:11

Nelle cabine di trasformazione MT/MT (20/15Kv) il neutro del secondario può essere:
1) isolato
2) collegato franco a terra
3)collegato a terra attraverso un'impedenza
Quali sono i fattori che determinano il tipo di collegamento ?
Come si calcola il valore dell'impedenza ?

grazie


Roberto Nigris
Avatar utente
Foto Utentenigris
0 2
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 8 ago 2005, 23:08

0
voti

[2]

Messaggioda Foto Utenteblusol » 11 ago 2005, 11:55

Dipende da come vuoi gestire l'impianto.
Il neutro isolato riduce al minimo le correnti di guasto a terra limitate solo dalla capacità dei cavi.
Il neutro su impedenza permette di avere dei valori di guasto a terra fissi, la Z la calcoli partendo dalla corrente che vuoi avere, V diviso rad3 e la corrente.
Con neutro a terra hai correnti di corto a terra a tra le fasi dello stesso ordine di grandezza quindi risparmio sulle protezioni non dovendo mettere le omopolari.
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02