Corrente di cortocircuito
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Volevo sapere quando, nel calcolo delle correnti di cortocircuito di una linea (supponendo che questa alimenti un motore asincrono trifase), occorre tenere conto del contributo del motore al valore della corrente di cortocircuito nel punto di guasto.
0
voti
Non c'è una prescrizione normativa, l'unica valutazione è tecnica.
Tipicamente la corrente fornita dal motore nei primi 20 ms è pari a 4 - 6 volte la nominale e si smorza esponenzialmente, annullandosi in 4 - 6 periodi. Inoltre (a differenza di quella proveniente dal sistema di alimentazione) interessa il tratto di linea a valle del guasto.
Ciò dovrebbe essere sufficiente a rispondere.
Paolo Moroni
Tipicamente la corrente fornita dal motore nei primi 20 ms è pari a 4 - 6 volte la nominale e si smorza esponenzialmente, annullandosi in 4 - 6 periodi. Inoltre (a differenza di quella proveniente dal sistema di alimentazione) interessa il tratto di linea a valle del guasto.
Ciò dovrebbe essere sufficiente a rispondere.
Paolo Moroni
-

Paolo Moroni
315 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 97
- Iscritto il: 3 set 2004, 0:49
- Località: Olgiate O. (Va)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)