[1] Collegamento in cavo tra quadri MT

Messaggioda Giuseppe Manzionna » 11 ott 2004, 12:22

E' corretto alimentare un quadro MT con proprio interruttore generale ocmpleto di protezione magnetotermica, con un cavo lungo circa 100 metri derivato da un altro quadro a monte, direttamente sulle sbarre senza nessuna protezione?
Se la risposta è affermativa, secondo quali normative?
Se la risposta è negativa, quale dovrà essere la protezione minima necessaria?
Giuseppe Manzionna
327 2 4 5
---
 

1
voti

[2]

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 ott 2004, 17:25

Nella vecchia versione della DK5600 occorreva mettere un 51N
qualora ci fossero state linee piu lunghe di 60 metri , ora la
protezione 51N o 67N dovrebbe essere sull'interruttore generale (PG).
Credo che una volta rispettate le prescrizioni sulla protezione generale
nulla vieti di partire dirattamente con un cavo dalle sbarre senza
protezione , però occorrerebbe verificare che questo cavo
risulti protetto dall'int. generale , comunque è sicuramente consigliabile
fare partire il cavo da un interruttore con protezione 51N (o al limite
se proprio si vuole risparmiare a tutti i costi, compatibilmente con le
potenze in gioco, utilizzando un sezionatore sottocarico )