[1] dimensionamento interruttore generale..aiuto!!

Messaggioda Mauro » 18 ott 2004, 12:47

Se ho una macchina (composta da motori in continua, un motore 380 e delle lampade) alimentata in 380 con un assorbimento max di 100A, da dove devo partire per trovare un interruttore generale adatto?? O meglio, un interruttore automatico di emergenza, magari con un differenziale integrato...
Vi ringrazio anticipatamente.
Mauro
Mauro
327 2 4 5
---
 

2
voti

[2]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 20 ott 2004, 9:19

Non riesco a capire se la macchina ha gia' il proprio quadro elettrico, e tu devi modificarlo, o se hai solo il poblema di come alimentarlo.
Oppure ancora, se addirittura la macchina non ha nessun quadro e devi progettarlo da zero.
Marco

Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)

0
voti

[3]

Messaggioda Mauro » 20 ott 2004, 11:48

Il quadro è già realizzato...La macchina è alimentata a 380 V ed assorbe a regime 100A.
Grazie
Mauro
327 2 4 5
---
 

3
voti

[4]

Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 20 ott 2004, 12:39

Carissimo Mauro,
i circuiti di alimentazione delle macchine non hanno bisogno di comandi di emergenza, in quanto i comandi "a fungo" devono essere nel quadro della macchina.

Dovrai quindi allacciarti ad un interruttore nel quadro di reparto dello stabilimento.
Per stare larghi farei montare un interruttore da 125A magnetotermico ed eventualmente differenziale con Id=0,5A ritardato.

Attento che fino ai morsetti della macchina l'impianto (di alimentazione) rientra nella Legge 46/90 !
E' quindi il professionista incaricato della progettazione degli impianti di distribuzione interni a dimensionare il cavo piu' adatto e soprattutto l'interruttore.
(che dipende anche se il sistema e' TT o TN)

Per provare a dimensionare il cavo puoi anche usare un software come il Dicav della Pirelli.

L'importante e' che il cliente abbia a disposizione un punto dove prelevare questi ulteriori 50 kW !!!

Ciao
Marco
Marco

Quel che ci dà la vera forza per affrontare con piacere la vita è il sentirsi utile agli altri. z.m.
Avatar utente
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
-EY Legend-
-EY Legend-
 
Messaggi: 1155
Iscritto il: 30 ago 2004, 11:04
Località: Mestre (Venezia)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti