Gli enti di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti alla compilazione di registri o schede di manutenzione
per le cabine di trasformazione MT BT?
Quale è la norma che prescrive ciò?
Gli Scaricatori di tensione Classe 1 per MT,
omologati secondo le norme IEC 99-4 hanno dispositivi per il controllo dell'efficienza (vedi finestrelle di ispezione ecc.)
oppure vengono sostituiti dopo una scadenza cronologica?
Cabine di trasformazione MT BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Per quanto riguarda gli scaricatori di media tensione essi in genere
sono dotati di un dispositivo di sezionamento che espelle
tramite una carica esplosiva la parte terminale dello scaricatore
che attraverso un apposito cavo è collegata alla barra di terra
Il sezionamento avviene in caso di distruzione dello scaricatore
a causa di un corto circuito oppure per fine vita , lo scaricatore
sezionato dalla linea (il sezionamento è evidente , nel caso
lo scaricatore è all'interno di una cella mt occorre avere un
oblò di ispezione) va sostituito. Gli scaricatori con questo dispositivo
non hanno alcun tipo di cordinamento con fusibili di protezione
come avviene invece in bassa tensione, un costruttore di scaricatori
al quale chiesi che fusibile mettere visto che il cliente voleva
assolutamente installare lo scaricatore protetto da un sezionatore
con fusibili mi disse di mettere quello piu alto possibile
che comunque sarebbe stato inutile
sono dotati di un dispositivo di sezionamento che espelle
tramite una carica esplosiva la parte terminale dello scaricatore
che attraverso un apposito cavo è collegata alla barra di terra
Il sezionamento avviene in caso di distruzione dello scaricatore
a causa di un corto circuito oppure per fine vita , lo scaricatore
sezionato dalla linea (il sezionamento è evidente , nel caso
lo scaricatore è all'interno di una cella mt occorre avere un
oblò di ispezione) va sostituito. Gli scaricatori con questo dispositivo
non hanno alcun tipo di cordinamento con fusibili di protezione
come avviene invece in bassa tensione, un costruttore di scaricatori
al quale chiesi che fusibile mettere visto che il cliente voleva
assolutamente installare lo scaricatore protetto da un sezionatore
con fusibili mi disse di mettere quello piu alto possibile
che comunque sarebbe stato inutile
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)