Salve a tutti!
Si può collegare un G.E. monofase a monte di un impianto la cui fornitura Enel è trifase (sistema TT)?
Supponendo di avere la situazione descritta di seguito, posso inserire a monte dell'interruttore generale un interruttore a leva a tre posizioni (1-0-2) per commutare manualmente rete(trifase)-gruppo(monofase) e/o viceversa ?
Gruppo elettrogeno (L1-N).
Quadro elettrico composto da:
________Interruttore generale (L1L2L3-N)
_____________Interruttore linea luci 1 (L1-N)
_____________Interruttore linea luci 2 (L2-N)
_____________Interruttore linea luci 3 (L3-N)
_____________Interruttore linea prese 1 (L1-N)
_____________Interruttore linea prese 2 (L2-N)
_____________Interruttore linea prese 3 (L3-N)
Vi ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
G.E. monofase su impianto trifase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Grazie per la risposta.
Quindi, se si può fare, significa che in questo caso vengono alimentate solo le utenze sulla fase L1?
Se avessi un'utenza trifase? suppongo che potrei avere dei problemi! giusto?
Quadro elettrico composto da:
________Interruttore generale (L1L2L3-N)
_____________Interruttore linea luci 1 (L1-N)
_____________Interruttore linea luci 2 (L2-N)
_____________Interruttore linea luci 3 (L3-N)
_____________Interruttore linea prese 1 (L1-N)
_____________Interruttore linea prese 2 (L2-N)
_____________Interruttore linea prese 3 (L3-N)
_____________Presa interbloccata 400V
Quindi, se si può fare, significa che in questo caso vengono alimentate solo le utenze sulla fase L1?
Se avessi un'utenza trifase? suppongo che potrei avere dei problemi! giusto?
Quadro elettrico composto da:
________Interruttore generale (L1L2L3-N)
_____________Interruttore linea luci 1 (L1-N)
_____________Interruttore linea luci 2 (L2-N)
_____________Interruttore linea luci 3 (L3-N)
_____________Interruttore linea prese 1 (L1-N)
_____________Interruttore linea prese 2 (L2-N)
_____________Interruttore linea prese 3 (L3-N)
_____________Presa interbloccata 400V
0
voti
Ovviamente, solo le utenze collegate sotto la fase L1 funzioneranno, quelle trifasi no.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
se siamo in una casa privata, posso anche capire che per ragioni di costi si possa preferire un piccolo gruppo monofase, giusto per alimentare in emergenza il frigo, il congelatore ed avere qualche luce e qualche presa disponibile
se invece siamo in altro campo, valuta bene la presenza di carichi trifase "importanti" direttamente collegati all'impianto oltre quelli a spina 3P/4P 400 V
il G.E. è una spesa che si fa una sola volta
saluti
se invece siamo in altro campo, valuta bene la presenza di carichi trifase "importanti" direttamente collegati all'impianto oltre quelli a spina 3P/4P 400 V
il G.E. è una spesa che si fa una sola volta
saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie per i consigli.
Non siamo in una casa privata ma in una struttura da adibire ad uffici e magazzino.
Il G.E. non si deve acquistare ma se ne deve adattare uno già esistente (G.E. monofase).
Nel caso in cui si ha un'utenza trifase, non è consigliabile collegare un gruppo monofase! giusto?
Cosa potrebbe succedere se viene alimentata solo una fase di una macchina trifase? Oltre a non funzionare si potrebbe danneggiare?
Se avessi una interruttore MTD 4P per alimentare tutte le prese funzionerebbero solo quelle collegate alla fase L1. La protezione del MTD sarebbe garantita nel caso in cui solo una delle tre fasi viene alimentata?
Grazie
Non siamo in una casa privata ma in una struttura da adibire ad uffici e magazzino.
Il G.E. non si deve acquistare ma se ne deve adattare uno già esistente (G.E. monofase).
Nel caso in cui si ha un'utenza trifase, non è consigliabile collegare un gruppo monofase! giusto?
Cosa potrebbe succedere se viene alimentata solo una fase di una macchina trifase? Oltre a non funzionare si potrebbe danneggiare?
Se avessi una interruttore MTD 4P per alimentare tutte le prese funzionerebbero solo quelle collegate alla fase L1. La protezione del MTD sarebbe garantita nel caso in cui solo una delle tre fasi viene alimentata?
Grazie

0
voti
lequadro ha scritto:Nel caso in cui si ha un'utenza trifase, non è consigliabile collegare un gruppo monofase! giusto?
dipende, il G.E. normalmente ha funzione di alimentazione di riserva/emergenza, e teoricamente funziona per periodi temporali non prolungati
con un G.E. monofase non hai possibilità di alimentare carichi trifase (che poi non è propriamente vero ciò) ma in ogni caso specifico bisogna valutare quale siano i carichi che si vuole tenere "up" durante la mancanza da rete
se si è disposti a rinunciare al trifase, il gruppo "mono" fa comunque il suo dovere
lequadro ha scritto:Cosa potrebbe succedere se viene alimentata solo una fase di una macchina trifase? Oltre a non funzionare si potrebbe danneggiare?
no
lequadro ha scritto:La protezione del MTD sarebbe garantita nel caso in cui solo una delle tre fasi viene alimentata?
sì perché la "lettura" è vettoriale, ma non basta!
per consentire al differenziale di potere funzionare il G.E. deve avere un polo a terra (come nei sistemi TN),
spesso i piccoli gruppi possono funzionare similarmente agli IT, in tal caso la protezione dai contatti indiretti viene gestita per "isolamento da terra" del circuito di alimentazione e il differenziale non sentirebbe niente [salvo le dovute eccezioni se gli effetti capacitivi non risultassero trascurabili]
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Tutto chiaro!!!
Quando dici che non è propriamente vero cosa intendi dire? Potrei collegare il gruppo a ciascuna fase dell'impianto?
Supponendo di avere un gruppo da 3 kW, avrei la possibilità di alimentare un carico da 1 kW su ciascuna fase?
Grazie
Attilio ha scritto:con un G.E. monofase non hai possibilità di alimentare carichi trifase (che poi non è propriamente vero ciò) ma in ogni caso specifico bisogna valutare quale siano i carichi che si vuole tenere "up" durante la mancanza da rete
Quando dici che non è propriamente vero cosa intendi dire? Potrei collegare il gruppo a ciascuna fase dell'impianto?
Supponendo di avere un gruppo da 3 kW, avrei la possibilità di alimentare un carico da 1 kW su ciascuna fase?
Grazie
0
voti
no,
intendevo la possibilità di generare una terna trifase ma a 230 V tramite inverter per fare funzionare ad esempio i motori asincroni i cui avvolgimenti opportunamente collegati lo consentissero (ovvero tutti quelli con targa 230/400 V)
ma era più una considerazione "didattica", nella pratica dubito sia conveniente
intendevo la possibilità di generare una terna trifase ma a 230 V tramite inverter per fare funzionare ad esempio i motori asincroni i cui avvolgimenti opportunamente collegati lo consentissero (ovvero tutti quelli con targa 230/400 V)
ma era più una considerazione "didattica", nella pratica dubito sia conveniente
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)