Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Fattore di potenza molto basso

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 12:36

Buongiorno a tutti.
Ho effettuato l'analisi della rete di alimentazione di un mio cliente.
Ho riscontrato che, durante tutto l'arco della giornata, il cosf si mantiene su valori adeguati (oltre 0,9).
durante la pausa pranzo, invece, il cosf scende a valori prossimi a 0,1/0,2 e ci rimane anche per più di un'ora.

Non capisco quali possono essere le cause, visto che non c'è nessun gruppo di rifasamento e i carichi presenti sono luci, PC e grossi gruppi refrigeranti.

Qualcuno ha qualche idea in proposito?

Grazie e buona giornata
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[2] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 2 dic 2016, 12:53

Sicuro che magari non vengano accesi forni microonde, aperti frigoriferi o carichi affini?

Però mi sembra poco probabile che una cosa del genere possa abbassare così tanto il fattore di potenza.

Magari c'è qualche azienda vicina che, proprio in quell'intervallo di tempo avvia carichi importanti che possono riflettersi anche sulla fornitura del tuo cliente, magari se siete lungo la stessa linea?
Avatar utente
Foto Utenteharpefalcata
326 1 3 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 422
Iscritto il: 28 lug 2015, 21:03

0
voti

[3] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 13:06

Per quanto riguarda la linea è dedicata (BT) direttamente da cabina di trasformazione.

Mi viene anche da pensare che sia un problema allo strumento che, in certe condizioni di carico, fornisce un valore impreciso.

Da ultimo: cosa intendi per "aprire frigoriferi"? nell'ambiente ci sono diversi frigoriferi industriali, però vengono mantenuti ben chiusi...
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[4] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 14:51

Dimenticavo: c'è anche un impianto fotovoltaico. Potrebbe incidere in qualche modo?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

2
voti

[5] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto UtentePoirot » 2 dic 2016, 15:37

Direi di sì, visto che durante la pausa il fotovoltaico potrebbe essere sufficiente per fornire quasi tutta la potenza attiva e dalla rete si assorbirebbe in principal modo quella reattiva. La cosa non dovrebbe presentarsi in giornate col cielo coperto, però.
Avatar utente
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1632
Iscritto il: 1 ott 2008, 15:08

0
voti

[6] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 2 dic 2016, 18:47

Effettivamente... non avevo pensato a questo aspetto.
Avendo fatto l'analisi su più giorni, ci sono stati alcuni giorni in cui il cosf era un po' più alto (nell'ordine di 0,4-0,5) e questo è avvenuto in giornate in cui il cielo era coperto.

Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?

Grazie mille!!
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

0
voti

[7] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 2 dic 2016, 19:26

crimail ha scritto:Ma con un cosf così basso (anche se solo in periodi limitati della giornata), il distributore obbliga l'utente a rifasare, giusto?

Grazie mille!!


il conto viene fatto sull'energia reattiva prelevata nel mese (o tra due letture se on è possibile avere la lettura mensile).

il tuo strumento si accorge del verso della corrente? E hai modo di registrare se la corrente arriva dalla rete o dal campo fotovoltaico?
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[8] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utenteelettro » 3 dic 2016, 19:43

^^
Il FV promuove solo potenza attiva, la rete fornisce invece la componente reattiva al carico.
Ecco spiegato l'arcano.
In molti impianti industriali, questo inconveniente comporta le penali a carico del cliente, che poi deve predisporre un impianto di rifasamento adeguato, onde evitare di a pagare esose penali anche quando è il FV che eroga la potenza; Vedi folder tecnico Asita.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[9] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 dic 2016, 1:25

Un fattore di potenza basso. Ma riferito a quale potenza? Senza un valore di potenza utile a capire, il f.d.p. e' solo un numero privo di senso.
Avatar utente
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
---
 
Messaggi: 1023
Iscritto il: 24 mag 2016, 13:08

0
voti

[10] Re: Fattore di potenza molto basso

Messaggioda Foto Utentecrimail » 5 dic 2016, 11:24

Buongiorno a tutti e grazie per tutte le vostre risposte.

Per parlare di numeri:
La potenza media prelevata dalla rete è pari a circa 50kW quando non c'è il contributo del fotovoltaico, che scende a 10 kW quando il fotovoltaico è attivo.
Il cosf si attesta intorno a 0,9/0,95 con impianto in funzione senza fotovoltaico, mentre scende a 0,1/0,2 con fotovoltaico attivo.

Grazie e ancora e buona giornata.
Avatar utente
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 143
Iscritto il: 13 giu 2012, 16:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea