sebago » 26 gen 2011, 8:10
Mike ha scritto:Il FROR va benissimo!
Mike, non sono d'accordo
Siccome la situazione era questa:
La nuova linea di alimentazione passarà in tubazione esterna in un cunicolo arieggiato per poi salire sempre esternamente alla casa per poi entrare nel locale dove é prevista la sauna
mi pare che il cavo FROR non sia idoneo, per il solito motivo che non ha una tensione adeguata (450/750 V contro i 0,6/1 kV richiesti per posa fissa esterna).
Saluti
Sebastiano