Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

problemi con sforamento limite prescritto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: problemi con sforamento limite prescritto

Messaggioda Foto Utenteblusol » 4 lug 2011, 17:02

Il 16kA ce l'hai se hai un allaccio con la rete in bt, tipo a casa tua.
Sempre facendo riferimento alla norma, le reti di cat I hanno un unico valore normalizzato 400V.
Il trasformatore lo si prende con un 400V secondario per compensare le cadute di tensione a carico.

Tu se non ho capito male però hai un allaccio in MT, quindi hai un 12kA di potenza di corto sul lato MT.
A seconda poi del trasformatore che metti avrai una potenza di corto più o meno alta sul lato bt, ma quelli sono affari tuoi l'impianto è tuo.
Se vuoi contenere il valore di corrente di corto circuito a valle dell'interruttore generale BT, metterai un interruttore limitatore che ti abbassa la corrente di corto circuito massima.

Il valore dell'impedenza di rete pari a 0,003 mi sembra decisamente basso, non è che è riferito al valore in pu?
Se fai i calcoli considerando di avere 12kA che valore di impedenza ti viene?
Avatar utente
Foto Utenteblusol
430 1 4
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 394
Iscritto il: 21 lug 2005, 17:02

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti