Cabina di trasformazione in pannelli sandwich
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
mi pare di capire che per la cabina di ricezione non c'è scelta, bisogna andare con manufatto in cemento armato, ma la misura del vano enel è definita dalla DG2092 o dalla CEI 99-4?
0
voti
Altra cosa, le cabine di ricezione non essendo vicino a nessun fabbricato sono sottoposte a normativa incendio? pare proprio di no:
DG2092 REV2. "La struttura deve essere realizzata in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP-33 (Norma CEI EN 60529) ed una resistenza alla propagazione degli incendi con classe REI 120 quando è in aderenza ad altri fabbricati. Le dimensioni minime della cabina e lo schema funzionale"
Ma le cabine con forma e misure DG2092rev.2 sono obbligatorie? mi sembra abbiano misure strane che lasciano pochissimo spazio al vano cliente
DG2092 REV2. "La struttura deve essere realizzata in modo da assicurare un grado di protezione verso l'esterno IP-33 (Norma CEI EN 60529) ed una resistenza alla propagazione degli incendi con classe REI 120 quando è in aderenza ad altri fabbricati. Le dimensioni minime della cabina e lo schema funzionale"
Ma le cabine con forma e misure DG2092rev.2 sono obbligatorie? mi sembra abbiano misure strane che lasciano pochissimo spazio al vano cliente
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)