Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

cavi interrati all'esterno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 feb 2012, 14:42

Non stiamo parlando di conduttura interrata ma di
elettrosiculo ha scritto:Una conduttura sotto traccia all'esterno

mi sembra che per una condizione del genere sarebbe sufficiente N07V-K solo se totalmente incassata senza sfoghi con l'esterno.
E' stata materia di discussione in un quesito nel numero di qualche mese fa di Tuttonormel

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[12] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 24 feb 2012, 15:22

maxxy ha scritto:Non stiamo parlando di conduttura interrata ma di
elettrosiculo ha scritto:Una conduttura sotto traccia all'esterno

mi sembra che per una condizione del genere sarebbe sufficiente N07V-K solo se totalmente incassata senza sfoghi con l'esterno.
E' stata materia di discussione in un quesito nel numero di qualche mese fa di Tuttonormel


potresti dare riferimento dell'articolo?
Cosa intendi per sfoghi?
Anche l'arrivo della tubazione alle cassette di derivazioni potrebbero essere degli sfoghi o la parte terminale della conduttura che andra' ad alimentare un circuito terminale
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[13] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 26 feb 2012, 16:52

maxxy ha scritto:Non stiamo parlando di conduttura interrata ma di
elettrosiculo ha scritto:Una conduttura sotto traccia all'esterno

mi sembra che per una condizione del genere sarebbe sufficiente N07V-K solo se totalmente incassata senza sfoghi con l'esterno.
E' stata materia di discussione in un quesito nel numero di qualche mese fa di Tuttonormel



che ne pensate di questa altra affermazione?
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[14] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 feb 2012, 17:15

L'articolo è a pagina 15 di tuttonormel di dicembre 2011

con "sfoghi" intendo proprio con connessioni che vengono effettuate ad un utilizzatore o a connessioni in esterno.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[15] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 26 feb 2012, 17:39

maxxy ha scritto:L'articolo è a pagina 15 di tuttonormel di dicembre 2011

con "sfoghi" intendo proprio con connessioni che vengono effettuate ad un utilizzatore o a connessioni in esterno.



Avevo letto questo articolo ma è riferito a condutture sotto traccia su parete esterna che sono da considerare come se fossero posata all'interno.

Il mio quesito è riferito a posa sottotraccia su piano calpestabile "massetto pronto per
l' ammattonamento" all'esterno dell'edificio .

io rimango per l'idea dei cavi N1VV-K o FG7OR per quel tipo di posa
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[16] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteangus » 26 feb 2012, 18:05

maxxy ha scritto:con "sfoghi" intendo proprio con connessioni che vengono effettuate ad un utilizzatore o a connessioni in esterno.

Quindi (ad esempio) la conduttura che alimenta una plafoniera esterna per illuminare un poggiolo non è a norma con N07V-K ?
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[17] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 26 feb 2012, 18:41

angus ha scritto:
maxxy ha scritto:con "sfoghi" intendo proprio con connessioni che vengono effettuate ad un utilizzatore o a connessioni in esterno.

Quindi (ad esempio) la conduttura che alimenta una plafoniera esterna per illuminare un poggiolo non è a norma con N07V-K ?



se è su parete si va bene
se è "interrata" NO

questa è la mia conclusione
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

0
voti

[18] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteLuky » 27 feb 2012, 14:29

Le tubazioni in esterno nel sottosuolo (sia interrate che sotto cemento) sono soggette a ritrovarsi con acqua al loro interno, quindi non adatte per N07V-K e FROR.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[19] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2012, 22:01

angus ha scritto:Quindi (ad esempio) la conduttura che alimenta una plafoniera esterna per illuminare un poggiolo non è a norma con N07V-K ?


Identifichiamo il problema... Il cavo N07V-K o FROR non sono idonei per la posa all'esterno, questo anche se intubati, perché può formarsi della condensa all'interno della tubazione che con l'andare del tempo rovinare l'isolamento. Questa è la regola generale, poi entriamo nel particolare...
1 - Un tratto di conduttura in tubazione a vista anche IP 55 tutta all'esterno con cavo N07V-K non è a regola d'arte.
2 - Un tratto di conduttura incassata attestata su parete esterna senza punti di contatto con l'esterno con cavo N07V-K è a regola d'arte perché il rischio di condensa è pari a zero.
3 - Un tratto di conduttura incassata all'esterno con scatole di derivazione e diversi punti luce non è a regola d'arte ma sicuramente il rischio è di molto inferiore al punto 1; se c'è solamente un punto luce a soffitto il rischio è ancora più basso (direi trascurabile), se è a parete invece è più alto perché la condensa può scendere attraverso il cavo nella tubazione e con il tempo riempirla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[20] Re: cavi interrati all'esterno

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 27 feb 2012, 22:32

Spannometricamente direi che almeno almeno il 99% delle luci esterne (su facciata) è fatto come il caso 3, per lo meno nel domestico e similare.
Posso capirne il motivo per cui si dovrebbe considerarlo non a regola d'arte, ma chiedo: infilando un cavo idoneo (es. FG7), non c'è ugualmente il rischio di condensa che magari (dipende da come sono posati tubi) finisce in derivazione?
Igor
Avatar utente
Foto Utenteelettrodomus
10,1k 6 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2607
Iscritto il: 28 gen 2011, 22:38
Località: Bassa Bresciana

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti