Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cassetta di derivazione su canale metallico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

3
voti

[11] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 6 giu 2012, 11:46

elettrodomus ha scritto:...Una volta ho visto il motore di una grossa coclea di un silos (in esterno), collegato "in grondaia"

Non ci trovo niente di strano se 1 è una vasca di raccolta acqua piovana! :lol:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[12] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteDomenico2 » 28 feb 2017, 18:35

Salve signori mi rendo conto che è passato molto tempo dall'ultima risposta in questo post.
Ma non ne volevo aprire un altro.
Vorrei sapere se c'è qualche riferimento normativo su questa discussione.
Avatar utente
Foto UtenteDomenico2
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 17 mag 2016, 18:09

0
voti

[13] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 18:39

CEI 64-8
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[14] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteDomenico2 » 28 feb 2017, 19:01

grazie Mike per la celere risposta. ho dato un occhiata alla 64-8 ma non ho trovato nulla di specifico.
Per intenderci meglio mi riferisco ad utilizzare pressacavi al posto di guaina spiralata.
Avatar utente
Foto UtenteDomenico2
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 17 mag 2016, 18:09

0
voti

[15] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2017, 19:05

La norma non fornisce mai indicazioni specifiche ma solo di principio.
Quindi, nel tuo caso specifico, nessuna norma ti dice che conduttura usare, tu puoi usare la conduttura che preferisci purché idonea per l'ambiente di installazione. Quindi per prima cosa devi specificare di che ambiente stiamo parlando? Luogo ordinario? Ambiente a maggior rischio in caso d'incendio? Luogo con pericolo di esplosione? Ambiente civile? Industriale? All'aperto? All'interno? Polveroso? Sottoposto a lavaggi ad alta pressione? ecc. ecc. ecc.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteDomenico2 » 28 feb 2017, 19:17

trattasi di un luogo ordinario
Avatar utente
Foto UtenteDomenico2
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 17 mag 2016, 18:09

0
voti

[17] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 mar 2017, 10:21

Domenico2 ha scritto:trattasi di un luogo ordinario


Perfetto. Seconda domanda: come vuoi realizzare la conduttura? Quali sono le esigenze? Architettoniche? Estetiche?

Mettiamo che il cliente voglia un canale metallico. In un ambiente ordinario non hai vincoli di nessun tipo per cui puoi scegliere tra:

a) canale metallico chiuso con coperchio con posa di cavi senza guaina (tipo N07V-K), uscita con guaina spiralata a scatola di derivazione a muro e calata in tubazione pvc e/o metallica fino all'utenza.

a) canale metallico senza coperchio con posa di cavi con guaina (tipo FROR e/o FG7), puoi uscire senza forare, attestarti alla scatole di derivazione con pressacavo e uscita sempre con pressacavo fino all'utenza e la tubazione in pvc o metallica che fa solo da supporto del cavo.

Nel caso a) il canale e la tubazione metallica sono una massa, vanno collegate a terra e garantita la continuità per tutta la loro estensione.

Nel caso b) la conduttura è a doppio isolamento non devi mettere a terra nulla.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Cassetta di derivazione su canale metallico

Messaggioda Foto UtenteDomenico2 » 1 mar 2017, 12:54

Gentilissimo Mike
Avatar utente
Foto UtenteDomenico2
0 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 17 mag 2016, 18:09

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 367 ospiti