[11] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 17 lug 2012, 9:18

maxxy ha scritto:L'argomento UPS mi interessa molto perché sono alle prese con la progettazione di un locale con nove UPS installati della potenza non proprio piccola dai 3 ai 5 kW monofasi e la prima domanda che mi sono posto era proprio la ventilazione per scongiurare pericolo di esplosione dovuto all'idrogeno.
I[..]



salve Mxxy, quindi un problema comune al mio :D , mi fai sapere le tue valutazioni in merito durante lo svolgimento della valutazione? Mike sicuramente ci ha dato una grossa mano
Avatar utente
Foto Utenteelettrosiculo
108 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 437
Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
Località: mazara del vallo

1
voti

[12] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 lug 2012, 9:29

Certamente!
per il momento il tutto è in modalità "bozza" ma Il cliente alla parola "esplosione" ha drizzato le orecchie e ha preferito passare la "palla" al loro professionista di fiducia che effettua anche le valutazioni antincendio e mi farà sapere.....intanto io mi faccio le MIE considerazioni, non per poca fiducia del collega....ma preferisco valutare in autonomia per poi discuterne a quattrocchi sui risultati ottenuti.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[13] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utentedanmoro » 18 ott 2012, 19:36

maxxy ha scritto:L'argomento UPS mi interessa molto perché sono alle prese con la progettazione di un locale con nove UPS installati della potenza non proprio piccola dai 3 ai 5 kW monofasi e la prima domanda che mi sono posto era proprio la ventilazione per scongiurare pericolo di esplosione dovuto all'idrogeno.


Le aperture di ventilazione servono, vedi un bell'articolo qui
http://www.tne.it/download/TuttoNormel%202009.pdf

Domanda a chi sa, ossia Mike :lol:
Ma in un armadio batterie, che è un luogo a richio esplosione (EN 50272-2 o EN 50272-3), come fa a starci un normale interruttore di sezionamento? Eppure li vendono così!!! #-o
Avatar utente
Foto Utentedanmoro
0 1
 
Messaggi: 1
Iscritto il: 18 ott 2012, 16:54

0
voti

[14] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 19 ott 2012, 16:54

L'articolo fa riferimento al "locale batterie" e non a batterie contenute in un UPS una sostanziale differenza per quanto riguarda il rischio esplosione che nel caso di un UPS dev'essere necessariamente previsto dal costruttore.


Ps per richiamare l'attenzione di un utente devi necessariamente racchiudendo il nome nel tasto user che trovi in alto in questo modo, user]danmoro[/user l'effetto è questo
Foto Utentedanmoro

per cui:

danmoro ha scritto:Domanda a chi sa, ossia Foto UtenteMike:lol:
come fa a starci un normale interruttore di sezionamento? Eppure li vendono così!!!come fa a starci un normale interruttore di sezionamento? Eppure li vendono così!!!

Sicuramente il costruttore avrà effettuato i sui calcoli di rischio.... :D

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[15] Re: UPS rischio esplosione

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 21 ott 2012, 10:03

E' bene precisare che l'idrogeno ha una densita di 14 volte inferiore a quelle dell'aria pertanto è necessario che le aperture di ventilazione siano in alto e possibilmente a filo soffitto (come quelle delle centrali termiche a gas metano).
Per quanto riguarda gli armadi batteria questi sono sempre dotati di aperture di ventilazione e il sezionatore non è mai installato "sul tetto" dell'armadio dove potrebbe eventualmente esserci presenza di atmosfera esplosiva.
Inoltre l'articolo di tuttonormel ci consente di calcolare la distanza pericolosa, che specie in caso di batterie ermetiche, è sempre di piccole dimensioni e dove non è presente impianto elettrico.