Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Sezione dei conduttori in appartamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] regola dell'arte

Messaggioda Foto UtenteFERRO14 » 22 nov 2006, 12:25

Ma cosa si intende esattamente con regola dell'arte? C'è qualcosa di scritto a cui attenersi da qualche parte, o ognuno la interpreta un po' a modo suo??
Se uno non segue le norme, che come detto tante volte non sono leggi, come fa a dimostarare che ha rispettato la regola?


E' vero che le norme non sono leggi ma la stesse Legge 186/68 dice che si ritengono impianti realizzare a regola d'arte quelli realizzati in conformità alle norme CEI ed UNI...pertanto...
L'IGNORANZA DELLE NORME NON SCUSA LE SUE VIOLAZIONI
Avatar utente
Foto UtenteFERRO14
0 1
New entry
New entry
 
Messaggi: 62
Iscritto il: 13 nov 2006, 11:35
Località: TORINO

0
voti

[12]

Messaggioda Foto Utente6367 » 29 mar 2007, 13:51

E' obbligatorio per legge rispettare la Regola d'Arte, non le Norme.

Chi rispetta le Norme automaticamente rispetta la Regola d'Arte, non vale il viceversa.

Quindi, è ammesso derogare dalle Norme, purchè queste deroghe siano "ragionate", e non pregiuduchino le caratteristiche di sicurezza, funzionalità e affidabilità dell'impianto.



Tutto ciò premesso.... la determinazione della sezione di un cavo, così come previsto dalle Norme, non è banale.
Almeno bisognerebbe verificare la protezione da corto circuito (i2t), quella da sovraccarico, la portata, etc etc
Lo fanno sempre gli elettricisti per i piccoli impianti domestici?

No.

Allora si usano le "regolette" pratiche, come quella che per un circuito da 16A è necessaria una sezione minima di 2,5mm2.
Ma non è la Norma, nemmeno la Regola d'Arte.
E' solo una regoletta pratica, non scritta da nessuna parte, che se rispettata dà la garanzia di rispettare tutti i requisiti normativi nel 99% dei casi. Certo non è strettamente obbligatorio.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY