[11] Re: Dichiarazione Rispondenza impianto antecedente il 1990

Messaggioda Foto Utente6367 » 30 dic 2012, 1:32

Non sei un ente certificatore.
Il fatto che si possa fare la DIRI non significa che tu sia obbligato a farla.
Se non vuoi fare la DIRI non la fai e basta.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[12] Re: Dichiarazione Rispondenza impianto antecedente il 1990

Messaggioda Foto UtenteSironi » 14 gen 2013, 23:21

Buonasera a tutti,
in merito all'argomento vorrei fare una precisazione di carattere pregiudiziale.
Il decreto 37/08 non prevede la possibilità di emissione di una Dichiarazione di Rispondenza (DDR) per impianti realizzati prima del 26 Marzo 1990. In effetti il decreto parla di "sostituzione della Dichiarazione di Conformità (DDC) con una DDR". poiché prima del 26 Marzo 1990 non era prevista alcuna DDC, l'emissione di una DDR si configurerebbe coma la sostituzione del nulla.
Vero è che, in ogni caso, è possibile rilasciare un analogo atto di conformità che però non deve essere confuso con la DDR prevista dall'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
Resta inteso che qualsiasi dichirazione deve essere riferita ad un impianto realizzato a Regola d'Arte qundi sicuro. Per maggiori chiarimenti si consulti il documento dal titolo "LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI prevista dall’articolo 7 comma 6 e dall’articolo 8 comma 3del D.M. 37/08" e scaricabile all'indirizzo http--www.webalbo.com-Documenti-eppiMI-CMS-Documenti-archivio-documentazione-dichiarazione-di-rispondenza--linee-guida-revisione-del-15-10-12.pdf