Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Derivazione da montante

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Derivazione da montante

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 12 feb 2013, 19:33

Se le giunzioni sono fatte come si deve non vedo quale sia il problema nel derivare una linea in scatola di derivazione con dei morsetti a cappuccio, ovvio che devono essere giustamente dimensionati e ben cablati (nastro in testa alla giunzione, fascette di contenimento dei cavi, targhette identificative, ordine e corretto serraggio dei morsetti,
Poi ovvio che tutto può accadere, ma che una giunzione si possa allentare da sola se ben fatta mi sembra inverosimile, trovo molto più facile ipotizzare errori nel cablaggio dei frutti.
Ho visto cose nelle 503 che potrebbero resuscitare i morti.

Poi sul forum è facile dire...si dovrebbe fare così...così...così... ma sappiamo tutti che la teoria e la pratica distano anni luce, e questa distanza è dettata dai costi, dallo spazio disponibile, dal coordinamento dei tempi e in ultimo (ma non voglio considerarlo per orgoglio di categoria) dalla negligenza.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti