[11] Re: TA toroidali per MT

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 22 mag 2013, 10:32

Dovresti richiedere alla FTM per il toroide con il numero di matricola tal de tali quali sono le sue prestazioni in 5P20 e cl.0.5
E' un toroide molto vecchio , altrimenti se il progettista è irremovibile lo prendete nuovo (al massimo costa qualche centinaio di euri)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[12] Re: TA toroidali per MT

Messaggioda Foto Utentemarti » 28 mag 2013, 20:43

In fotografia è un trasformatore di misura conforme a CEI 38-1 fascicolo 1008 del 1987. Le prestazioni sembrerebbero 1,5VA in CL3 con beneficio del dubbio. Strana la richiesta di doppia classe (sia misura che protezione) per il 100/1A se destinato a sola protezione di terra 50N/51N.