Quadro elettrico di b.m.: colore conduttori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[11] Re: Quadro elettrico di b.m.: colore conduttori

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 giu 2013, 18:04

Se costruissi macchine eviterei il neutro come la peste, trifase e via, tante rotture di balle in meno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti

[12] Re: Quadro elettrico di b.m.: colore conduttori

Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 giu 2013, 18:59

Non è detto: ad esempio gli inverterini di piccola taglia, monofasi, scontati, costano come un contattore di listino. Ed aggiungere un trasformatore, ha il suo peso e costo, spazio, circuiti.

Comunque, mi sembra di capire che il neutro deve essere riconoscibile, (ed agli effetti lo è sempre stato, tramite siglatura), ma sembra di capire almeno che il colore non è una richiesta vincolante.

Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 18:39
0
voti

[13] Re: Quadro elettrico di b.m.: colore conduttori

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 26 giu 2013, 7:30

Purtroppo una monofase serve sempre nelle macchine:
le maledette prese di servizio, l'illuminazione, l'alimentatore della SELV e/o degli ausiliari.
I trasformatori, come detto, costano ed in più hanno la maledetta abitudine di avere dei limiti superiori cosi quando (sempre) devi aggiungere carico sui circuiti monofase, ti trovi strozzato.
Il N serve ed è un buon amico a cui piacciono i toni dell'azzurro: probabilmente la sfumatura è data dalla tendenza dell'ultima Pitti Uomo


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”