[11] Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Messaggioda Foto Utenterosino » 20 nov 2013, 13:36

L'impedenza dell'anello di guasto nel TN-S non ti serve a niente, il guasto verso terra si configura di fatto come un cortocircuito richiudendosi nel trafo.
Per misurare la resistenza ti resto solo il volt-amperometrico.
Il valore comunque ti serve a poco, interessa più al distributore per le sue protezioni.
Come detto da Mike verifica tutti i collegamenti.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[12] Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Messaggioda Foto Utentedocemmet » 20 nov 2013, 14:32

Ok. Grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentedocemmet
5 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 26 ago 2013, 20:45

0
voti

[13] Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Messaggioda Foto Utentesimp » 6 dic 2013, 17:21

Ciao.
Chi deve denunciare l'impianto di terra di cantiere?
Riepilogando quanto scritto nei precedenti messaggi.
Lavori all'interno di un edificio di proprietà TIZIO.
Impresa edile CAIO commissiona la realizzazione dell'impianto di cantiere ad impresa elettrica SEMPRONIO.
L'impresa elettrica realizza l'impianto elettrico e su indicazione del coordinatore della sicurezza si collega all'impianto di terra esistente esistente.
Chi deve denunciare l'impianto di terra (sul modulo da compilare si deve indicare il datore di lavoro) TIZIO, CAIO O SEMPRONIO?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

1
voti

[14] Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 17:27

Nel cantiere ci lavora l'impresa Edile pertanto è il datore di lavoro di Caio che deve denunciare l'impianto di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Messaggioda Foto Utentesimp » 6 dic 2013, 17:31

Grazie Mike. :ok:
Avatar utente