[11] Re: Illuminazione luoghi di lavoro, chi decide?

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 dic 2013, 12:30

la percentuale è richiesta dalla norma UNI 1838 nelle attività ad alto rischio.
10% dell'illuminazione ordinaria con un minimo di 15 lux e tale valore deve essere raggiunto entro 0,5 s (quest'ultima prescrizione è soddisfabile con lampade a LED in quanto con lampade fluorescenti per arrivare a regime ci vorrebbe molto più di o,5s).

però non credo che l'utilizzo dell'orditoio sia attività ad alto rischio.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[12] Re: Illuminazione luoghi di lavoro, chi decide?

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 dic 2013, 13:15

Pensavo di illuminare il rimanente locale con 350-400 Lux...

Non conosco la "morfologia" dell'ambiente ma, di solito, si illuminano "per bene" le vie di transito.
Insomma la zona di deposito dei pancali del filato, magari, necessita meno di 400 lux.

A proposito:
(controllo filato, controllo colore, ecc. ecc.)

Queste attività, specie il controllo del colore, vengono fatte in stanze apposite con macchiari dedicati.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[13] Re: Illuminazione luoghi di lavoro, chi decide?

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 dic 2013, 17:23

Fatto un veloce sopralluogo, scopro che:
- l'orditoio ha le sue plafoniere "a bordo"
- sopra all'orditoio verranno installate due file di plafoniere distanti tra di loro un metro, allo scopo di illuminare il filato su fondo nero (pavimento)
Quindi dovrò pensare solo alle zone di passaggio, con circa 300 Lux. Installando due file di blindoluce e plafoniere 2x58W, alcune delle quali con gruppo autonomo di emergenza.