Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2007, 9:15

anche se spesso il cliente nulla dice in proposito e, altrettanto spesso, è orientato più dal basso costo dell'impianto piuttosto che dalla sua funzionalità


L'impiantista dovrebbe essere in grado di proporre più soluzioni al cliente: economico, medio, lusso, spiegando per ognuna i vantaggi e poi far decidere a lui.


lasciando i 30 mA alle linee terminali

Su alcune linee potrebbero essere omessi i 30mA. Per esempio quelle che alimentano solo carichi a doppio isolamento (es antiintrusione) o isolate in classe 1 (che potrebbero essere protette dal differenziale a monte, o da un differenziale, per esempio da 100mA). Ricordiamo che il 30mA è richiesto solo nei bagni e per le prese ad uso generico.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 mag 2007, 9:23

A me non sembra propio che il 30 mA sia richiesto per la protezione di prese di uso generico... è richiesto per ambienti particolari come per esempio in locali bagni e doccie... ritorno a dire che per prese di uso generico la norma chiede solamente il coordinamento con l'impianto di terra..
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[13]

Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2007, 10:26

ritorno a dire che per prese di uso generico la norma chiede solamente il coordinamento con l'impianto di terra


No. E' proprio una novità dell'ultima edizione della 64-8, art. 412.5.3. Forse l'unica novità veramente significativa (prima era solo una "raccomandazione", cfr guide CEI 64-50, 64-53).

Nei locali ad uso abitativo è richiesta la protezione addizionale mediante differenziale con Idn<= 30mA per le prese sino a 20A, ad eccezione delle prese destinate all'utilizzo di apparecchi specifici.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 mag 2007, 11:11

Grazie della precisazione... mentre per il discorso di prima sull'interruttore generale del quadro ... mi confermi che posso utilizzare anche unsa corrente differenziale di 1A se coordinato con l'impianto di terra????
un'altra domanda... un differenziale puro puo' essere utilizzato come genarale di quadro se protettto correttamente a monte da sovraccarichi?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[15]

Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2007, 17:23

mi confermi che posso utilizzare anche unsa corrente differenziale di 1A se coordinato con l'impianto di terra????


Sì, si può, anche se non vedo il motivo di andare oltre 300-500 mA per le normali esigenze di un impianto domestico o similare.
Per aumentare la continuità di servizio è bene che sia di tipo selettivo.


un differenziale puro puo' essere utilizzato come genarale di quadro se protettto correttamente a monte da sovraccarichi?


Sì, a monte o anche a valle.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[16]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 7 mag 2007, 18:47

IL MOTIVO E' PER GARANTIRE UNA SELETTIVITA' TOTALE, AVENDO A VALLE DEI DIFFERENZIALI 0,3 A ISTANTANEI, CON UN 0,3 SELETTIVO NON SAREBBE GARANTITA.... E NEANCHE CON UN 0,5 A..

GRAZIE DELLA COLLABORAZIONE
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[17]

Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mag 2007, 23:22

IL MOTIVO E' PER GARANTIRE UNA SELETTIVITA' TOTALE, AVENDO A VALLE DEI DIFFERENZIALI 0,3 A ISTANTANEI, CON UN 0,3 SELETTIVO NON SAREBBE GARANTITA.... E NEANCHE CON UN 0,5 A..


Sì, va bene.

Però, se metti un differenziale generale coordinato con la terra (per es. da 100mA o 300mA) a valle a seconda dei casi metti un 10mA o un 30mA (se serve la protezione addizionale) oppure non metti nulla (resta la protezione del differenziale generale). La selettività è garantita.

Se invece sulle linee derivate metti un differenziale, di sensibilità opportuna, forse del differenziale generale potresti fare a meno (a meno che tu non abbia un quadro metallico).

Questo in linea di massima, poi bisogna vedere i casi particolari.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[18]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 8 mag 2007, 8:42

Certo ovviamente va studiato in base al caso e alla necessità di avere una di continuità di servizio....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[19]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 8 mag 2007, 13:04

Visto che devo convincere l'elettricista di quanto detto qui.. quale norma e dove parla della possibilità di mettere il differenziale di protezione di un quadro metallico come generale e non a monte se con le relative prescrizioni

grazie
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[20]

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 8 mag 2007, 13:32

sono andato a verificare.... la CEI 64-8 quinta edizione art. 413.2.1.1 commento lo diceva chiaramente, questo commento è stato tolto nella sesta edizione.. quindi la soluzione non vale piu