Progetto cabina media tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Come software gratuito puoi usare l'j-progect distribuito dalla Schaneider, oppure il Sienergy Integra PRO, distribuito dalla Siemens, ma quest'ultimo purtroppo sarà possibile utilizzarlo solo fino al 30 settembre, dopo di che diventerà a pagamento perché la Siemens non ha rinnovato l'accordo con il produttore
peccato... era davvero un bel software...
0
voti
Ritorno a bomba sulla sezione del cavo di MT lungo 300mt da punto di consegna enel fino alla cabina in cavidotto interrato.
La tensione enel è di 15kV
La cabina ha un trafo da 400kVA
Io ho proposto al cliente il classico:
RG7H1R Uo/U : 12/20 kV - U max : 24 kV(EX GRADO 32)
sezione 35mmq
Però per risparmiare in base alla norma quale è la sezione minima del cavo che potrei posare??
posso anche usare questo cavo ?
RG7H1R Uo/U : 8,7/15 kV - U max : 17,5 kV(EX GRADO 24)
sezione 16mmq??
Grazie
La tensione enel è di 15kV
La cabina ha un trafo da 400kVA
Io ho proposto al cliente il classico:
RG7H1R Uo/U : 12/20 kV - U max : 24 kV(EX GRADO 32)
sezione 35mmq
Però per risparmiare in base alla norma quale è la sezione minima del cavo che potrei posare??
posso anche usare questo cavo ?
RG7H1R Uo/U : 8,7/15 kV - U max : 17,5 kV(EX GRADO 24)
sezione 16mmq??
Grazie

1
voti
Con tempo di interruzione del DG +SPG pari a 120ms la sezione minima è di 35mmq con corrente di corto circuito 12.5kA.
un cavo 8.7/15kV puo essere utilizzato fino a 17.5kV se il guasto a terra non permane per piu di un'ora, quindi in teoria si potrebbe anche fare ma io non mai visto nessuno farlo
Il cavo lato enel invece a prescindere dalla tensione di esercizio deve essere un 12/20kV 95mmq
un cavo 8.7/15kV puo essere utilizzato fino a 17.5kV se il guasto a terra non permane per piu di un'ora, quindi in teoria si potrebbe anche fare ma io non mai visto nessuno farlo
Il cavo lato enel invece a prescindere dalla tensione di esercizio deve essere un 12/20kV 95mmq
0
voti
Scusa Massimo intendi che è la sezione minima che impone la Norma?
perché per le correnti anche il 16 va alla grande.
comunque eventualmente posso usare il 35mmq Uo/U : 8,7/15 kV - U max : 17,5 kV(EX GRADO 24) al posto del
Uo/U : 12/20 kV - U max : 24 kV(EX GRADO 32)
magari risparmiano qualcosa.
Enel prescrive:
Presenza richiusura rapida SI tempo attesa 0,6 s
Frequenza nominale 50 Hz ± 1% (95% dell’anno)
+ 4% -6% (100% dell’anno)
Tensione nominale 15 kV ± 10%
Tensione massima per l’isolamento 17.5 kV
Livello di isolamento a frequenza 50 Hz 38 kV
Livello di isolamento ad impulso 1,2/50 μs 75KV/95 kV
Corrente di cortocircuito massima trifase 12,5 kA
Esercizio del neutro MT Compensato
Corrente di guasto monofase a terra IF = 40 A
Tempo di eliminazione del guasto a terra tF >>10 s
Grazie della tua consulenza

perché per le correnti anche il 16 va alla grande.
comunque eventualmente posso usare il 35mmq Uo/U : 8,7/15 kV - U max : 17,5 kV(EX GRADO 24) al posto del
Uo/U : 12/20 kV - U max : 24 kV(EX GRADO 32)
magari risparmiano qualcosa.
Enel prescrive:
Presenza richiusura rapida SI tempo attesa 0,6 s
Frequenza nominale 50 Hz ± 1% (95% dell’anno)
+ 4% -6% (100% dell’anno)
Tensione nominale 15 kV ± 10%
Tensione massima per l’isolamento 17.5 kV
Livello di isolamento a frequenza 50 Hz 38 kV
Livello di isolamento ad impulso 1,2/50 μs 75KV/95 kV
Corrente di cortocircuito massima trifase 12,5 kA
Esercizio del neutro MT Compensato
Corrente di guasto monofase a terra IF = 40 A
Tempo di eliminazione del guasto a terra tF >>10 s
Grazie della tua consulenza

2
voti
No non è una sezione minima imposta dalla norma ma ricavato dall'iquadratot lasciato passare dal DG+SPG con tempo di interruzione di 120ms e corrente di corto circuito 12.5kA (ponendo per il cavo il K=143 la sezione minima sarebbe di circa 30mmq). Se si considera una corrente di corto minore la sezione minima del cavo decresce di conseguenza( la corrente di corto circuito sarà sicuramente piu bassa dei 12.5kA dichiarati dal distributore ma non sappiamo di quanto , l'unico dato ufficiale è quello del distributore)
Sinceramente non ho mai visto nessuno utilizzare un cavo isolato per i 17.5KV, anche se con i 15kV è possibile farlo in date condizioni
Sinceramente non ho mai visto nessuno utilizzare un cavo isolato per i 17.5KV, anche se con i 15kV è possibile farlo in date condizioni
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:No non è una sezione minima imposta dalla norma ma ricavato dall'iquadratot lasciato passare dal DG+SPG con tempo di interruzione di 120ms e corrente di corto circuito 12.5kA
Scusa rivedendo la tua mail mi chiedevo dove hai preso come tempo di interruzione i 120ms?
grazie
0
voti
Beh...50ms della protezione + 70ms tempo apertura interruttore. E' un tempo cautelativo ,ad esempio gli interruttori nuovi di solito aprono in 55-60ms. Se è il cavo a valle del DG è protetto dalla protezione generale in ricevimento.
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)




