[11] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 15 nov 2014, 21:36

Per quanto riguarda l'Idn del differenziale non penso dia problemi, il compressore è appena stato revisionato ed è installato in un ambiente al coperto. Il mio dubbio sorgeva per il M.termico da 80A. che non intervenga ad ogni avviamento..
Avatar utente
Foto Utentebicio8591
50 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 243
Iscritto il: 30 gen 2011, 21:41
Località: Craui' (UD)

0
voti

[12] Re: Avviamento compressore

Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 15 nov 2014, 21:53

Ho risposto prima che intervenga Mike, comunque preciso che il compressore è dotato di un suo Q.E. di potenza e comando che fa parte della macchina stessa, quindi l'avviamento rimane stella/triangolo.
Eventualmente per il blocco differenziale non ho problemi a sostituirlo in un 0,3, ma per il M.termico vorrei aspettare le prove. Un, eventuale curva D passerebbero 20 gg. per averlo dal nostro fornitore, oppure optare per un 100A. la linea da 16 mmq. risulta comunque protetta.